找到了车库排烟计算层高按3米计算的理据
kyben
kyben Lv.8
2010年12月17日 18:54:53
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库防排烟计算时到底是按实际层高还是按3米层高计算的问题一直是个争议的问题,今天终于在汽车库、修车库停车场防火设计规范GB50067-97条文里找到了关于这个问题的说法,现在摘录下来,不知道大家有什么看法,对这个条文的解释怎么理解,是否就可以按3米层高计算排烟量了

地下车库防排烟计算时到底是按实际层高还是按3米层高计算的问题一直是个争议的问题,今天终于在汽车库、修车库停车场防火设计规范GB50067-97条文里找到了关于这个问题的说法,现在摘录下来,不知道大家有什么看法,对这个条文的解释怎么理解,是否就可以按3米层高计算排烟量了

未命名.jpg

免费打赏
zy.wind
2010年12月17日 20:16:15
2楼
这里是在通过层高3米车库的例子来论证2000m2的防烟分区是否合适,不是在说车库可以按照3米高算。
回复
bj5945
2010年12月17日 21:39:16
3楼
这个条文解释不是排烟计算层高按3米计算的理据。:time:
回复
toplhc
2010年12月18日 10:52:10
4楼
如楼上所言,你还是白找了。

车库机械排烟的原理就是6次换气次数,超过3米按3米计算,根本就无法满足6次的要求。
回复
toplhc
2010年12月18日 10:53:13
5楼
至于通风,换气次数本来就是估算,超过3米按不按3米无所谓,谁也不能说是对还是错
回复
sirrandy
2010年12月18日 11:27:53
6楼
对,条文中的解释只是一个举例,不是作为计算3米层高的理论依据
回复
tangchaoyhl
2010年12月24日 10:52:02
7楼
红皮书上说的是通风按3米计算,没说排烟按3米计算啊!要不然通风按6次排烟也按6次,岂不是通风量与排烟量一样了,也就不存在双速风机与变频风机的选用了。
回复
wangshxy
2010年12月24日 12:20:25
8楼
其实规范的目的就是让排烟和排风量一致,为合用一套系统做基础的
回复

相关推荐