地下车库防排烟计算时到底是按实际层高还是按3米层高计算的问题一直是个争议的问题,今天终于在汽车库、修车库停车场防火设计规范GB50067-97条文里找到了关于这个问题的说法,现在摘录下来,不知道大家有什么看法,对这个条文的解释怎么理解,是否就可以按3米层高计算排烟量了
地下车库防排烟计算时到底是按实际层高还是按3米层高计算的问题一直是个争议的问题,今天终于在汽车库、修车库停车场防火设计规范GB50067-97条文里找到了关于这个问题的说法,现在摘录下来,不知道大家有什么看法,对这个条文的解释怎么理解,是否就可以按3米层高计算排烟量了
2楼
这里是在通过层高3米车库的例子来论证2000m2的防烟分区是否合适,不是在说车库可以按照3米高算。
回复
3楼
这个条文解释不是排烟计算层高按3米计算的理据。:time:
回复
4楼
如楼上所言,你还是白找了。
车库机械排烟的原理就是6次换气次数,超过3米按3米计算,根本就无法满足6次的要求。
回复
5楼
至于通风,换气次数本来就是估算,超过3米按不按3米无所谓,谁也不能说是对还是错
回复
6楼
对,条文中的解释只是一个举例,不是作为计算3米层高的理论依据
回复
7楼
红皮书上说的是通风按3米计算,没说排烟按3米计算啊!要不然通风按6次排烟也按6次,岂不是通风量与排烟量一样了,也就不存在双速风机与变频风机的选用了。
回复
8楼
其实规范的目的就是让排烟和排风量一致,为合用一套系统做基础的
回复