双电源转换开关电器的选择及应用
gengli_gl
gengli_gl Lv.2
2010年12月17日 17:14:57
只看楼主

大家都来讨论一下这个问题:双电源转换开关电器的选择及应用。先列几个问题:一、PC级跟CB级的ATSE区别在哪?用途上怎么区别?二、ATSE什么情况下选用3极的,什么情况下选用4极的?三、ATSE前面是否设置隔离开关?四、ATSE的转换时间怎么确定?五、自投自复与自投不自复的选用?先列几个靶子,欢迎大家讨论一下,各抒己见,共同进步!

大家都来讨论一下这个问题:双电源转换开关电器的选择及应用。
先列几个问题:
一、PC级跟CB级的ATSE区别在哪?用途上怎么区别?
二、ATSE什么情况下选用3极的,什么情况下选用4极的?
三、ATSE前面是否设置隔离开关?
四、ATSE的转换时间怎么确定?
五、自投自复与自投不自复的选用?


先列几个靶子,欢迎大家讨论一下,各抒己见,共同进步!
免费打赏
gengli_gl
2010年12月17日 17:16:29
2楼
沙发,自己顶一下,免得大家看不到,哈哈哈
回复
myletter
2010年12月20日 14:18:59
3楼
CB级带保护功能,PC不带
回复
无影
2010年12月20日 14:32:58
4楼
想要共同进步的楼主请先说说自己的理解哈~~~
CB级转换开关是两个断路器。PC级的转换开关是两个负荷开关。
CB级前端可以用隔离开关。PC级的前端需要用断路器保护。
其他的等答案,嘿嘿~
回复
mxy609
2011年03月10日 10:27:28
5楼
同问,等答案。
回复
net.cn.2008
2011年03月10日 10:40:18
6楼


同问 期待高手
回复
ywy198799
2012年06月06日 16:52:11
7楼
我也一直分不清,期待高手的解答
回复
haiyang115
2012年06月06日 17:15:47
8楼
PC级ATSE :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;   CB级ATSE :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
回复

相关推荐

APP内打开