我现在做一个地下车库,使用干湿式系统,环境温度低于4度时自动转换为干式,其余时间为湿式,我在喷淋干管末端设置自动排气阀,阀前装有电磁阀,由消防系统控制启闭,现在审图的提出意见说干湿式随时转换存在隐患,控制方式不当,还有就是自动排气阀前不宜设置电磁阀,请问我应该怎么修改?自动排气阀前如何设置?如何控制干湿式转换。请各位高手解答

我现在做一个地下车库,使用干湿式系统,环境温度低于4度时自动转换为干式,其余时间为湿式,我在喷淋干管末端设置自动排气阀,阀前装有电磁阀,由消防系统控制启闭,现在审图的提出意见说干湿式随时转换存在隐患,控制方式不当,还有就是自动排气阀前不宜设置电磁阀,请问我应该怎么修改?自动排气阀前如何设置?如何控制干湿式转换。请各位高手解答
免费打赏
js-c
2010年12月16日 19:04:10
12楼
预作用系统要配套火灾自动报警,造价高
回复
js-c
2010年12月16日 19:06:10
13楼
就用干式好了,不要再转换,麻烦。另外,楼主室内消火栓是怎么做的,是干式还是电伴热
回复
jiahui0000
2010年12月17日 17:27:06
14楼
没有这方面的经验,无能为力啊,帮顶算了
回复
wjx478994
2010年12月17日 22:44:16
15楼
预作用有一定风险,你按湿式的作吧,心力好受些
回复
金——
2010年12月18日 15:55:51
16楼
路过,围观中!!学习一下,自己也不是很清楚
回复
liuyek
2010年12月19日 10:53:41
17楼
预作用系统应该还好些。干湿转换做的比较少。
回复
huzz364115743
2010年12月19日 19:21:15
18楼
学习,这个太专业了哈
回复
smileface
2010年12月19日 23:58:44
19楼
要搞那么复杂干嘛,改成预用式自喷不是更好吗?
回复
huilanjy
2010年12月20日 15:44:22
20楼
学习了,很专业的问题啊
回复
jiangjjjun
2010年12月21日 08:36:37
21楼
貌似很难做好,就做干式系统好了