这是一个28层建筑的电线管预埋现场,请兄弟姐妹们帮看看是否合理,线管可以从地梁里敷设吗?[ 本帖最后由 cccwww886 于 2010-12-14 18:57 编辑 ]

这是一个28层建筑的电线管预埋现场,请兄弟姐妹们帮看看是否合理,线管可以从地梁里敷设吗?

[ 本帖最后由 cccwww886 于 2010-12-14 18:57 编辑 ]

IMG_1657.JPG


IMG_1809.JPG


IMG_1814.JPG


IMG_1823.JPG


IMG_1850.JPG

免费打赏
cccwww886
2010年12月14日 21:13:23
2楼
:( ,没人指点啊
回复
qq308552452
2010年12月14日 21:49:58
3楼
跨梁是可以的 而且要从梁的面筋下穿过 但是长距离在梁中行走 这个应该不太好 降低梁的结构力吧
回复
hero_2008
2010年12月14日 22:06:04
4楼
跨梁不应打横着走,多管不应集中在一点穿。这样影响结构的,行不行由结构点头。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-15 00:14 编辑 ]
回复
wfhdq
2010年12月14日 22:48:19
5楼
你也是做施工的吧 其实比较灵活的,但线管走梁里面,只要监理和土建不说原则上是可以,但我的经验认为不这样走,怕在浇筑混泥土时容易人为破坏或在浇筑混泥土时的冲击力的损坏。楼上的司马春秋,我赞成你的观点 图二中线管集中的应该舔加强筋,那样会影响结构。
现丑了:)
回复
paladin88
2010年12月15日 15:40:29
6楼
跨梁不应打横着走??那一般什么样的走法最合适呢
回复
cccwww886
2010年12月15日 20:02:47
7楼
我是刚转行做水电监理的,想让施工单位做好一点,这样敷设土建也没意见,但我主要考虑:一、影响结构,二、怕在砼浇筑时破坏管子,致使后期不好穿线。不知对不对,给施工单位说了,让他们尽量能从板敷设走,尽量不要走梁。
回复
wfhdq
2010年12月15日 22:47:19
8楼
我也是包工地的 我从不让我的工人这样做
回复
mytheresa
2010年12月16日 15:02:30
9楼
这个还真不了解啊,学习了
回复
hero_2008
2010年12月16日 15:10:03
10楼
你理解错了,实际上是这个图
回复
静安寺听
2010年12月16日 16:14:06
11楼
在不影响结构的情况下(1、最好不要三管交叉;2、管和管之间要留有一定的空隙(至少要3cm以上,个人意见);等等 ),其他的就是你自己的问题了(1、以后好穿线—拐弯不要多,管子跟钢筋要绑扎好,弯管规定的弧度,等等;可以看看施工工艺,和一些图集。)