pvc电线管预埋是否合理
cccwww886
cccwww886 Lv.2
2010年12月14日 18:50:38
来自于工地图片
只看楼主

这是一个28层建筑的电线管预埋现场,请兄弟姐妹们帮看看是否合理,线管可以从地梁里敷设吗?[ 本帖最后由 cccwww886 于 2010-12-14 18:57 编辑 ]

这是一个28层建筑的电线管预埋现场,请兄弟姐妹们帮看看是否合理,线管可以从地梁里敷设吗?

[ 本帖最后由 cccwww886 于 2010-12-14 18:57 编辑 ]

IMG_1657.JPG


IMG_1809.JPG


IMG_1814.JPG


IMG_1823.JPG


IMG_1850.JPG

guoyuwen1415
2010年12月16日 16:27:42
12楼
同意上述观点,发现PVC管壁薄如纸呀,从管口处理看出
回复
jkokjm
2010年12月16日 17:24:52
13楼
12楼的老兄,你开什么玩笑哦!PVC管象纸!!!可以做成上面那个效果吗?
回复
youzuzuose
2010年12月16日 19:27:21
14楼
我的经验认为不这样走,怕在浇筑混泥土时容易人为破坏或在浇筑混泥土时的冲击力的损坏。
回复
serendipper
2010年12月16日 19:31:03
15楼
貌似有很粗的管子从板里走啊规范要不大于于板厚的1/3
回复
chinaups
2010年12月16日 19:43:22
16楼
PVC管之间至少要保持20CM的间距,否则无法保证混凝土浇筑密实。
回复
一粒沙
2010年12月16日 23:21:12
17楼


同意,特别是第二条,有时候还需要振打电机,更容易出问题!
回复
一粒沙
2010年12月16日 23:22:17
18楼


同意,特别是第二条,有时候还需要振打电机,更容易出问题!
回复
sand1782
2010年12月16日 23:55:33
19楼
题外话:那排水套管用胶带包一下总比用那些东西塞着好吧。。。。
回复
james.y
2010年12月17日 08:46:32
20楼
同意11楼的意见,最好不要三管交叉,管与管之间留有一定间隙,弯管不要太多,一是穿线不方便,二是管子容易损坏
回复
ssongguang
2010年12月17日 08:58:24
21楼
PVC管比较脆,容易损坏,而且PVC管走向也应该有点讲究,交叉地方比较多
回复