仅为住宅使用的防烟楼梯间,建筑定性为综合楼,是否可以采用自然排烟方式
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年12月14日 15:34:26
来自于通风排烟
只看楼主

一个浙江的建筑,建筑高度超过50米,一、二层为物业管理用房,三层以上均为住宅楼,管理用房与住宅的防烟楼梯间是分设的,就是说住宅和服务用房的楼梯间是完全独立的,但建筑定性为综合楼。请问:1、防烟楼梯间是否能采用自然排烟? 2、地下一层使用的是住宅的防烟楼梯间,是否需要考虑防烟,若需要,是否一层的开窗面积 也不得小于2个m2.附浙江省的2条地规:55.高层商住楼商业部分与住宅相接部位的楼板耐火极限不低于2.00h、住宅窗槛墙高度不小于1.2m或设置不小于1.00m的防火挑檐时,其上部住宅的安全疏散可按住宅的要求进行消防设计。

一个浙江的建筑,建筑高度超过50米,一、二层为物业管理用房,三层以上均为住宅楼,管理用房与住宅的防烟楼梯间是分设的,就是说住宅和服务用房的楼梯间是完全独立的,但建筑定性为综合楼。
请问:1、防烟楼梯间是否能采用自然排烟?
2、地下一层使用的是住宅的防烟楼梯间,是否需要考虑防烟,若需要,是否一层的开窗面积 也不得小于2个m2.

附浙江省的2条地规:

55.高层商住楼商业部分与住宅相接部位的楼板耐火极限不低于2.00h、住宅窗槛墙高度不小于1.2m或设置不小于1.00m的防火挑檐时,其上部住宅的安全疏散可按住宅的要求进行消防设计。

63.住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。
免费打赏
fayyu
2010年12月14日 18:34:23
2楼
防烟楼梯间有外窗的话,满足面积要求还是可以的
回复
qy20015024
2010年12月15日 10:23:36
3楼
谢谢版主!
可是阳台是这样的,加压的话,不是风都从阳台门跑了?
回复
gtbilly
2010年12月16日 11:42:05
4楼
户门接生活阳台么?这户型设计的。。。。
回复
jinmin19
2010年12月16日 12:06:05
5楼
高规 8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2
回复
lorejeen
2010年12月16日 23:08:34
6楼
如果审图定为一类公建,就必须上了
回复
gtbilly
2010年12月21日 15:16:28
7楼
既然已经定性为一类公建,又何必多问,做机械防烟是确凿无疑的。。。。。
而且这个户型,实在是。。。。到时候做出来,甲方也不会同意你这么搞的,作为买房者同样是不会接受的。。。。
回复