我现在正在做一个12层的小高层小区内设置一个地下汽车库供业主停车现在建设提出来想把地下车库的1/3放到高层下面,另外2/3在正常地面以下请教一下高手们,这样是否行的通另外我的地下车库是18米x300米,可不可以不设缝,仅作后浇带设缝后防水太难做请高手帮忙解答解答谢谢

我现在正在做一个12层的小高层
小区内设置一个地下汽车库供业主停车
现在建设提出来想把地下车库的1/3放到高层下面,另外2/3在正常地面以下
请教一下高手们,这样是否行的通
另外我的地下车库是18米x300米,可不可以不设缝,仅作后浇带
设缝后防水太难做
请高手帮忙解答解答
谢谢
免费打赏
a6060367
2010年12月15日 11:10:12
2楼
300M太长了吧 还是设缝吧
回复
w99020023
2010年12月21日 09:46:50
3楼
你这个地库尺寸18*300,太怪了吧,这样就是一路过去一个通道两排车位。
回复
erctjz
2010年12月23日 10:23:07
4楼
设缝吧,兄弟
回复
kancai2010
2010年12月23日 15:17:38
5楼
1:地下室可以凸出地面,不过建议嵌固端选在基础顶面。2:可以不设缝,设温度或者沉降后浇带,条件许可的话也可采用膨胀加强带。
回复
sunhud
2010年12月24日 11:00:29
6楼
5#回复对头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
paladins0
2010年12月25日 14:19:21
7楼
感谢各位兄弟啊 各位前辈啊 谢谢你们了哈
回复
jinjiansb
2010年12月27日 10:17:20
8楼
5楼说的嵌固端不选在基础顶面的话,还能选在哪啊,我是新手,不太懂能不能讲解一下嵌固端的问题
回复
jinjiansb
2010年12月27日 10:18:53
9楼
5楼说的嵌固端不选在基础顶面的话,还能选在哪啊,我是新手,不太懂能不能讲解一下嵌固端的问题
回复
changzhouliushh
2010年12月27日 21:14:13
10楼
可以放在高层下面。300m太长了,肯定要设缝,否则审图通不过
回复
haoni1981
2010年12月27日 22:46:33
11楼
嵌固端可以在地下室顶板
回复