这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统)1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条
1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下
2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条
所以我的回复是,按高规8.3.2条规定,风速法计算出来的风量小于规范要求,按规范取值。这个主要问题在于(不合理,但合法),这个是消防问题,如果出问题,那么消防局看见风机选型不符合要求,说不定你小子就得进去待几年,消防是终身责任制。警钟长鸣,与公与私,消防问题不要出错。
如果有其他好的正压送风方式,欢迎讨论,对自己是一个复习,对新人是提高!