关于地下室防烟楼梯间及其前室的正压送风量确定问题
saymand
saymand Lv.3
2010年12月13日 16:57:51
来自于通风排烟
只看楼主

这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统)1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条

这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统)
1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下
2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专家提出风机选型可以小一点,因为实际计算出来的数值没有那么大(风速法),按《人防地下设计规范》可以做到16000与12000,风机室可以选小一点。专家意思是说可以通过风速法计算出来的风量选型,但是选型出来的风机和规范完全不符,详见高规8.3.2条
所以我的回复是,按高规8.3.2条规定,风速法计算出来的风量小于规范要求,按规范取值。这个主要问题在于(不合理,但合法),这个是消防问题,如果出问题,那么消防局看见风机选型不符合要求,说不定你小子就得进去待几年,消防是终身责任制。警钟长鸣,与公与私,消防问题不要出错。

如果有其他好的正压送风方式,欢迎讨论,对自己是一个复习,对新人是提高!
免费打赏
tanpeng0201
2010年12月14日 14:49:59
2楼
09版技术措施P71页 4.10.3 小字部分有“2..在多层建筑中,若地下仅有一层疏散楼梯间,按上述公式计算时,公式中n取1,通过门洞处的风速v应适当加大,宜取0.9~1.2m/s。计算数据直接取用(不与表4.10.3比较)”不过只是多层的,没有说高层如何,并且技术措施算不算设计依据,各地、各设计院乃至各设计师都有不同看法
回复
c446827032
2010年12月14日 17:47:19
3楼
xinren xuexi xu
回复
tufeiisme
2010年12月15日 08:45:20
4楼
这个风量问题,规范太笼统了,已20层为界限,不符合实际建筑中的具体要求,要是50m以下的,太大了,但是还要按照规范规定的进行,不可理解!
回复
liuhuaian
2012年12月12日 17:25:29
5楼
《高规》关于
回复
liuhuaian
2012年12月12日 17:37:53
6楼
高规关于小于20层的风量的规定大部分人对此有误解,高层建筑是大于九层以上的建筑为高层,此处应规定为10~20层和21层~32层比较符合实际。否则独立的地下一层防烟楼梯间按此选择风机风压会超出高规的另一条的规定,造成进入防烟楼梯间的防火门不易打开。机
回复
刘子寒
2013年11月21日 10:18:53
7楼
路过,学习了。
回复
cp781023
2013年12月06日 14:15:51
8楼
挺好的,看看再说
回复
小小蝌蚪
2016年12月28日 09:56:45
9楼
路过学习了
回复

相关推荐

APP内打开