箱变电容柜爆炸,求解
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2010年12月13日 16:25:16
只看楼主

[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]9[/localimg]

[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]9[/localimg]

一台室外摆放箱变,半夜电容柜爆炸,2台出线柜没有使用无负载,电容接触器都是好的没问题ABB的 就是熔断器好像窜弧 烧坏好几个3位一体的熔断器座
是凝露造成呢还是谐波造成呢。
免费打赏
lingxuct
2010年12月17日 10:43:49
12楼
我数了一下,约有8个起弧点,看上去都是不干净和潮气造成的,可见平时对供电设备的维护、清扫、检修、试验都没有做到位。这8个起弧点也不是同一时间发生的吧?管理这个箱变的电工有几个人,他们每天的工作有哪些,有没有这箱变的运行记录?
回复
gongzhiyong98
2010年12月17日 10:56:28
13楼
ABB啊,好东东啊
回复
amdintellive
2010年12月17日 11:08:55
14楼


电容遇见谐波就显得比较脆弱了,个人认为谐波引起。
回复
amdintellive
2010年12月17日 11:11:01
15楼


也有可能是一个时间了
理由:一个拉弧结束后,会引起这点电阻增加,绝缘提高;然后接着下一个。
回复
luoqing
2010年12月17日 11:36:46
16楼
不要迷信ABB:kiss: