一台室外摆放箱变,半夜电容柜爆炸,2台出线柜没有使用无负载,电容接触器都是好的没问题ABB的 就是熔断器好像窜弧 烧坏好几个3位一体的熔断器座
是凝露造成呢还是谐波造成呢。
12楼
我数了一下,约有8个起弧点,看上去都是不干净和潮气造成的,可见平时对供电设备的维护、清扫、检修、试验都没有做到位。这8个起弧点也不是同一时间发生的吧?管理这个箱变的电工有几个人,他们每天的工作有哪些,有没有这箱变的运行记录?
回复
13楼
ABB啊,好东东啊
回复
14楼
电容遇见谐波就显得比较脆弱了,个人认为谐波引起。
回复
15楼
也有可能是一个时间了
理由:一个拉弧结束后,会引起这点电阻增加,绝缘提高;然后接着下一个。
回复
16楼
不要迷信ABB:kiss: