箱变电容柜爆炸,求解
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2010年12月13日 16:25:16
只看楼主

[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]9[/localimg]

[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]9[/localimg]

一台室外摆放箱变,半夜电容柜爆炸,2台出线柜没有使用无负载,电容接触器都是好的没问题ABB的 就是熔断器好像窜弧 烧坏好几个3位一体的熔断器座
是凝露造成呢还是谐波造成呢。
免费打赏
hankls0007
2010年12月13日 16:27:47
2楼
103_3437.JPG
回复
hankls0007
2010年12月13日 16:29:04
3楼
103_3438.JPG 103_3439.JPG 103_3440.JPG
回复
afduusqq
2010年12月13日 17:15:28
4楼
你那是不是环境很潮湿啊
ABB好东东啊
回复
hankls0007
2010年12月13日 19:28:45
5楼
103_3441.JPG
回复
hankls0007
2010年12月13日 19:33:56
6楼
图片好难发 箱变放在室外这些天湿度是比较大,我个人觉得是凝露引起,但设计部门认为是 外网谐波引起。
母线排夹上看到有拉弧击穿现象,请各位帮忙分析下。
回复
hankls0007
2010年12月15日 08:07:43
7楼
版主和区管呢 怎么不见人呢
回复
姜振祥
2010年12月15日 09:18:40
8楼
能不能是熔断器接触不好造成的。
回复
hankls0007
2010年12月15日 14:57:58
9楼
不是的 现场有烧坏3组 箱变使用也已经有1年了
回复
hero_2008
2010年12月15日 15:07:26
10楼
使用中的设备凝露可能性很小,谐波有这个可能。
回复
扬州华锦电气
2010年12月17日 09:11:31
11楼
如果电容柜按你说的没工作的话,应该和谐波的关系不太呀,如果是外网的谐波造成的话,不一定非在电容柜熔断器这炸吧?个人拙见,希望大家继续讨论。