一台室外摆放箱变,半夜电容柜爆炸,2台出线柜没有使用无负载,电容接触器都是好的没问题ABB的 就是熔断器好像窜弧 烧坏好几个3位一体的熔断器座
是凝露造成呢还是谐波造成呢。
2楼
回复
3楼
回复
4楼
你那是不是环境很潮湿啊
ABB好东东啊
回复
5楼
回复
6楼
图片好难发 箱变放在室外这些天湿度是比较大,我个人觉得是凝露引起,但设计部门认为是 外网谐波引起。
母线排夹上看到有拉弧击穿现象,请各位帮忙分析下。
回复
7楼
版主和区管呢 怎么不见人呢
回复
8楼
能不能是熔断器接触不好造成的。
回复
9楼
不是的 现场有烧坏3组 箱变使用也已经有1年了
回复
10楼
使用中的设备凝露可能性很小,谐波有这个可能。
回复
11楼
如果电容柜按你说的没工作的话,应该和谐波的关系不太呀,如果是外网的谐波造成的话,不一定非在电容柜熔断器这炸吧?个人拙见,希望大家继续讨论。
回复