2009版技术措施:“机械加压送风系统时注意:(第5条)地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需要设置机械加压送风时,机械加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上和地下机械加压送风系统的要求请问各位如何理解啊?
2009版技术措施:“机械加压送风系统时注意:(第5条)地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需要设置机械加压送风时,机械加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,
风量应叠加,且均应满足地上和地下机械加压送风系统的要求
请问各位如何理解啊?
2楼
还真不太了解!学习学习!
回复
3楼
叠加应该是地上与地下所需风量相加,这是对送风口采用自垂百叶送风
如果采用常闭电动送风口,可采用变速风机.
总之着火时满足送风量
回复
4楼
地上地下同时开启!设置常开式风口
回复
5楼
谢谢 各位 不过还是有点迷糊!
回复
6楼
可以参考红皮书13.4.10
所谓叠加就是地上所需+地下所需,此时地上地下若均采用常开风口,风机风量按地上地下风量相加选取。
回复
8楼
就是把地上地下所需风量累加,因为地上地下的楼梯间一般都会有一道门,所以地上地下风并不能自己过去。
回复
9楼
这个问题以前做法很多,现在全部采用技术措施做法,图集也类似,这种做法最没争议,
回复