现遇到一地基软弱层,进行粗砂换填,换填厚度1.2M-1.6M,并对原来独立基础进行平面扩大,有人说独立基础的高度也应增加,因为冲切原因导致,可是具体什么原因,有没有那位大侠可以说明,并赋于图片说明更好。谢谢
现遇到一地基软弱层,进行粗砂换填,换填厚度1.2M-1.6M,并对原来独立基础进行平面扩大,有人说独立基础的高度也应增加,因为冲切原因导致,可是具体什么原因,有没有那位大侠可以说明,并赋于图片说明更好。谢谢
2楼
怎么没有大师愿意指点指点???
回复
3楼
有没有高手给予解答啊???
回复
4楼
怎么没有人愿意对此作出解释吗?
回复
5楼
按道理说,换填之后,面积应该减小才对。
但如果下面还是软弱层
加大面积绝对有好处
可以减少地反力
也就减少了传到下面软弱层的应力
很有利
这个时候就没必要加大高度
因为地反力小了
还是要具体分析
基础面积增大太多
意味着冲切面外面部分增大很多
这时候也要增加高度来保证抗冲切
但如果下面没又软弱层了
那就应该是减少基础面积才合理
相应的地反力就大了
这时候就应该相应增加基础高度来抗冲切
话又说回来
具体问题具体分析
冲切计算还要看你的基础在冲切面外面还是里面
再确定是否需要冲切验算
图就不要了,太麻烦,太费时间了
具体参见《地基规范》第8.2.7条
回复
6楼
谢谢楼上的,非常感谢,我会好好研究《地基规范》第8.2.7条,再次感谢
回复
7楼
谢谢5楼的,我记得以前土木在线好像探讨过这个问题,但当时没有在意,而我实际工程中,基本上是基础换填后软弱基础面扩大,对原冲切应该是没有什么不利影响的,一般是不用加大基础高度的。需要加大的原因应该是:原基础冲切范围不变但该范围分担的力大了。不知道这样说是否更为准确!!!
回复
8楼
首先要明白
冲切和地反力、冲切面以外的基础面积有关
你加大基础面积,地反力小了,抗冲切验算有利
但是有可能,注意,是有可能
冲切面没有“包完”基础了
这时候有可能冲切就不满足要求了
但话又说回来
一般情况应该是前者其控制作用
后者增大的幅度一般不如前者
回复