现在有一台强制循环的锅炉,省煤器消耗的压力有0.14MPA,损失太大,而循环泵的扬程只有38m ,弄的外网都没有压差了,要是拆除省煤器,烟气温度又很高,引风过热又受不了,有什么好的办法能解决一下。是10吨燃煤锅炉
现在有一台强制循环的锅炉,省煤器消耗的压力有0.14MPA,损失太大,而循环泵的扬程只有38m ,弄的外网都没有压差了,要是拆除省煤器,烟气温度又很高,引风过热又受不了,有什么好的办法能解决一下。是10吨燃煤锅炉
2楼
强制循环的锅炉的压力损失就比较大,是选泵有问题吗?
或是锅炉用了一段时间,省煤器结垢堵塞了吧。
-----一起讨论吧
回复
3楼
10吨燃煤锅炉带的外网不会很大,需要多大压差?
回复
4楼
共有4台10吨锅炉,供暖面积27万,在供暖期间只有3台炉运行。循环泵的 扬程只有38米,流量1000T/H。但锅炉进水管为DN150,省煤器为DN65*4并联,我打算增加并联省煤器的数量,达到减少压力损失的效果。
回复
5楼
你的办法应该是可行的。
分析如下:
3台10T炉同时运行锅炉总出力大概为21000KW(每台炉按7000KW考虑),一般来说,1蒸吨供1万平米没有任何问题,所以3台锅炉足以满足27万平米的供暖需要。如果供出水温度按照80/60计算,那么所需要的总流量为21000*860/1000(80-60)=903T/H;所以所选循环泵的额定流量可以满足供热需要。
但问题是38米扬程能不能适应实际循环阻力的要求。一般设计要求,所选管道比摩阻不超过300PA/M,按这种要求,主管道管径应不小于DN350,如均分到并联的三台锅炉,其锅炉进出口管径应不小于DN250。而实际上锅炉进出口DN150,以及省煤器DN65*4(可折合为DN125),远小于理想管径,这样势必会造成锅炉内部水阻过大。
回复
6楼
谢谢楼上的 具体分析,但锅炉进口是两个DN150的 管道,出口为一个DN200的,进口分别有两组省煤器,各由DN150管道连接,而外网的 水利计算后,供回水压差达到0.14MPA就够了,但由于多年的分户,造成近端“小循环”非常严重,而上了调节阀后,水利失调情况并没有明显得到改善,并存在末端楼的最末单元没有压差,是不是提高循环泵的扬程能够缓解目前的状况,但我也知道根本原因是外网的水利失调,只有没有比较实际的方法解决水利失调,才这样考虑的。
回复
7楼