钢结构的大型生产家俱的车间要不要设应急照明?还有要是设置,应根据哪个规范设置?我没找着依据。
钢结构的大型生产家俱的车间要不要设应急照明?还有要是设置,应根据哪个规范设置?我没找着依据。
2楼
不清楚啊 问问师父吧
回复
3楼
丙类厂房应沿疏散走道和安全出口设置应急照明,看看你的厂房火灾危险类别是不是达到丙类以上了。
回复
4楼
<建筑防火设计规范>
GB50016-95(2005) 11.3.1 “除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:5、公共建筑中的疏散走道”;11.3.4 “公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志”; 3.1.3 家具为可燃固体,故家具厂房应为丙类厂房。所以家具厂房应装设应急照明及疏散指示。
建筑防火设计规范>
回复
5楼
丙类厂房应沿疏散走道和安全出口设置应急照明
回复
6楼
进来学习了:lol
回复
7楼
按厂房设计,顶5楼
回复
8楼
<建筑防火设计规范>
GB50016-95(2005) 11.3.1 “除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:5、公共建筑中的疏散走道”;11.3.4 “公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志”; 3.1.3 家具为可燃固体,故家具厂房应为丙类厂房。所以家具厂房应装设应急照明及疏散指示。
建筑防火设计规范>
回复