电气插座\灯控开关距离燃气管道最小间距?
jzdq
jzdq Lv.12
2006年02月27日 18:13:08
来自于防雷减灾
只看楼主

电气插座\灯控开关距离燃气管道最小间距?城镇燃气设计规范GB50028-93-2002中表7.2.26没有规定.燃气一般由燃气公司设计及施工与电气施工不是同期进行,后期验收时,经常遇到电气插座\灯控开关距离燃气管道间距过小的情况,规范又没有明确规定.请问各地同仁如何处理?

电气插座\灯控开关距离燃气管道最小间距?
城镇燃气设计规范GB50028-93-2002中表7.2.26没有规定.燃气一般由燃气公司设计及施工与电气施工不是同期进行,后期验收时,经常遇到电气插座\灯控开关距离燃气管道间距过小的情况,规范又没有明确规定.请问各地同仁如何处理?
免费打赏
zhh_1977
2006年02月27日 18:36:37
2楼
我做0.5米
回复
jzdq
2006年02月28日 17:37:05
3楼
这个问题应该是很普遍的,为什么没有人回帖?
回复
秋红
2006年03月26日 15:22:18
4楼

0.5米
回复
tfxf123
2006年04月06日 19:19:04
5楼
有规范!又有明确规定!
国家建设部行业标准《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003中有明确说明。
搞燃气行业的就是依据此《CJJ94-2003规范》进行施工及验收和安全检查的。
另外有一个很现实的现象是:各地政府、燃气公司有相关地方、企业的规定。对于楼主的问题,建议到有关单位了解详细情况。糟糕的是“燃气一般由燃气公司设计及施工与电气施工不是同期进行”所以要自己仔细些才行。由于从事消防行业的原因,我有许多存在这类(电气插座\灯控开关距离燃气管道间距过小)的安全隐患的照片资料。确实不能小看这些问题。
回复
binyan.76
2007年05月02日 16:32:08
6楼
有规范又有明确规定!水平、垂直距离不低于0.3米!不然的话交房验收不能通过。
回复
licq12
2007年05月15日 12:04:07
7楼
希望再详细些,遇到间距不够这种情况一般该如何处理!
请高手赐教!
回复
tfxf123
2007年05月15日 22:55:46
8楼
用个白板封闭了电气插座或者灯控开关,换在其他地方就可以了。
回复
leafalls
2007年05月16日 08:22:18
9楼
0.15m,最小距离
同时,煤气立管距离墙边的最小距离不得小于0.1m
回复

相关推荐