框架结构中有少量剪力墙
shaxishui
shaxishui Lv.7
2010年12月11日 11:46:55
只看楼主

最近做的一个小高层项目,11层住宅,甲方为节约成本,要求做框架结构,为满足受力及位移、周期等要求,两端上下各布置了两道剪力墙。 图审是个七十岁的老头,非说结构形式应是框架剪力墙。如果这样的话,结构方案都要改。包括底层剪力墙墙厚,墙长等都不满足要求。 请问各位,框架中布置有少量剪力墙时,如何确定结构形式?到底有多少剪力墙可以算是框架剪力墙结构?我知道有个底部倾覆弯矩50%的要求,但这个只是对抗震等级的确定。

2010年12月11日 12:36:19
2楼
同样想知道答案!期待中。。。
回复
hhppyy
2010年12月11日 15:50:06
3楼
我住的就是11层住宅,短肢异形柱,只有电梯井是混凝土墙
回复
liguangsheng1234
2010年12月11日 16:21:05
4楼
结构形式应是框架剪力墙结构。
底层剪力墙墙厚不满足要求不要紧,因为规范还有规定,不满足时应计算其稳定性,你可以查看超限信息,没有提示则表示没有问题。
至于楼主所说要调整“墙长”,我没有搞懂出发点
回复
zhangyipeng82
2010年12月11日 16:31:16
5楼
看2010新版抗规6.1.3条条文解释
回复
xiaoxi2876590
2010年12月11日 19:15:32
6楼
期待高人解答,以供大家学习研究!!!
回复
fyd-12
2010年12月11日 20:43:19
7楼
就看在、柱子与剪力墙的抗力比例,如定性为剪力墙,其抗力需大于50%,否则只能定位框架结构,按框架体系设防
回复
shaxishui
2010年12月11日 22:04:24
8楼
最近做的一个项目,是几栋十一层的小高层住宅,框架结构,布置有少量剪力墙)图审的是一个七十岁的老头,拿到图审单我就傻眼了,11个强条!16个其他问题!再一看内容,真是愤怒加无奈!列举几条,给大家看看,到底这老东西配不配审图?
强条1:结构中采用%%1306钢筋,规范中无此规格钢筋。(还有这样的事?那我们以前在工地上见到的6号圆钢难道都是浮云?)
强条2:剪力墙之间连梁应全跨加密(老天!他说的这几道梁,梁高470,跨度5米,只不过两端都有剪力墙?跨高比远大于5,难道这就是连梁了?如果是这样,那剪力墙结构所有梁不都成了连梁?)
强条3:是说没有布置太阳能预埋件(我明明在屋面结构图里已经注明)
强条4:结构应该是框架剪力墙结构(看看新抗震规范6.1.3条的条文说明,我只在两端各布置了两道剪力墙,其余都是框架柱,怎么就成了框架剪力墙结构了?)
强条5:带有飘窗的框架柱应全高加密(难道就因为飘窗的几跟钢筋锚入柱子,就改变了剪跨比?柱子就成了短柱?)
强条6:是说我没有把那一条钢筋强度95%保证率、抗拉强度比值什么的抄进去,没有把混凝土强度是指什么28天标准试块什么的抄进去(这也抄?是不是应该把所有相关规范的黑体字都抄到结构设计说明里去?)
还有几个强条勉强算是有道理吧?
其他问题1:底层墙厚小于层高1/15(首先,我这个是框架结构,只需满足1/20,其次,就算不满足,只要墙体稳定性满足要求就可以,见高规7.2.2条及条文说明)
其他问题2:正负零处应设置刚性地面及基础梁(谁能告诉我为什么)
其他问题3:基础梁腰筋间距大于200mm(个人认为基础梁无需满足此要求)
其他问题4:基础梁未加密(基础梁不需加密)
还有一些我就不说了,只让大家瞧瞧,为什么他有资格审图?
回复
cky19821101
2010年12月11日 23:30:56
9楼
强条1:结构中采用%%1306钢筋,规范中无此规格钢筋。(还有这样的事?那我们以前在工地上见到的6号圆钢难道都是浮云?)

一级钢 圆6 规范里确实没有
而且2007年的混凝土用钢规范里只有6.5
一般都是用6.5的拉成6的

强条4:结构应该是框架剪力墙结构(看看新抗震规范6.1.3条的条文说明,我只在两端各布置了两道剪力墙,其余都是框架柱,怎么就成了框架剪力墙结构了?)

建议看一下《对配置少量剪力墙的框架结构的理解与设计建议》(朱炳寅)
剪力墙量的多少是有一个大概的衡量标准,框架承担的倾覆力矩不小于75%,就算是有少量剪力墙的框架结构。

强条6:是说我没有把那一条钢筋强度95%保证率、抗拉强度比值什么的抄进去,没有把混凝土强度是指什么28天标准试块什么的抄进去(这也抄?是不是应该把所有相关规范的黑体字都抄到结构设计说明里去?)

这些文字应该在结构总说明里有所体现。

个人意见

[ 本帖最后由 cky19821101 于 2010-12-11 23:37 编辑 ]
回复
houzhif
2010年12月12日 07:33:56
10楼
不懂的路过,学习了。
回复
kill-time
2010年12月12日 14:28:38
11楼
如果墙真的像楼主说的那样,那应该是一个少墙框架,也是框架的一种,算的时候按框架进行计算
回复