最近做的一个小高层项目,11层住宅,甲方为节约成本,要求做框架结构,为满足受力及位移、周期等要求,两端上下各布置了两道剪力墙。 图审是个七十岁的老头,非说结构形式应是框架剪力墙。如果这样的话,结构方案都要改。包括底层剪力墙墙厚,墙长等都不满足要求。 请问各位,框架中布置有少量剪力墙时,如何确定结构形式?到底有多少剪力墙可以算是框架剪力墙结构?我知道有个底部倾覆弯矩50%的要求,但这个只是对抗震等级的确定。
具体情况,还就根据墙所按倾覆力矩的百分比进行确定.地方上的规范上应该有相应的规定.
回复
13楼
兰州市的地方抗震规范上对这个少墙框架讲得比较详细,可以参照着看一下,应该有助于你的理解
回复
14楼
关注事态进一步发展,哥们也是衰,11条强条~~~
[
本帖最后由 hw8281 于 2010-12-12 15:55 编辑 ]
回复
15楼
挺好的 谢谢楼主
回复
16楼
相当不错啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
回复
17楼
朱炳寅关于少量剪力墙的框架结构的设计原则问题,最近常有网友和同行问起,现回复如下:
1、设计计算原则
1)结构计算
(1)按框架-剪力墙结构计算;
(2)按纯框架结构(取消剪力墙)计算;
(3)按纯框架结构(取消剪力墙)验算框架结构在罕遇地震下的弹塑性位移并满足规范的要求;
2)结构的位移及结构的规则性判断按上述计算(1)确定;
3)框架设计
(1)框架的抗震等级按纯框架结构确定;
(2)按上述(1)、(2)进行框架的包络设计;
4)剪力墙设计
(1)剪力墙的抗震等级可取四级;
(2)剪力墙可构造配筋;
(3)对剪力墙基础应按上述计算(1)、(2)进行包络设计。
2、原因分析
1、少量剪力墙的框架结构属于框架结构,设置少量剪力墙的根本目的在于满足规范对框架结构的位移限值(1/550)要求;
2、只有在框架结构承载能力满足规范要求,而在多遇地震作用下结构的弹性层间位移角不满足规范的要求(≤1/550)时,才需要设置少量剪力墙;
3、少量剪力墙的框架结构中,剪力墙只用来辅助框架结构,满足规范对框架结构在多遇地震下结构的弹性层间位移角限值要求,换句话说,用的只是剪力墙的弹性刚度(即只与EI有关,而与结构开裂以后的弹塑性刚度没有关系,所以,可不关注剪力墙及连梁的超筋问题),少量的剪力墙(由于墙的数量太少)并没有象框架-剪力墙结构中的剪力墙那样,起到一道防线的作用,所以对少量剪力墙中的剪力墙设计应有别于框架-剪力墙结构中的剪力墙;
4、考虑框架和剪力墙协同工作,使少量剪力墙的框架结构在多遇地震下结构的弹性层间位移角满足规范的要求(≤1/550)。
3、其他问题
1)需要说明的是:对剪力墙的设计,只要不低于上述设计原则都是可行的。
2)对少量剪力墙的框架的设计时,应与施工图审查单位多沟通,以利于施工图的审查和通过。
3)广东规范(DBJ/T 15-46-2005)中要求,在少量剪力墙的框架结构中,剪力墙按框架-剪力墙结构中的剪力墙确定抗震等级,只能从其作为地方标准就是要提高此类结构中剪力墙的抗震等级这方面去理解
回复