填充墙体材料: %%P0、000标高以下采用MU10标准砖、M10水泥砂浆砌筑; %%P0、000标高以上采用MU10KP1粘土多孔砖、M5.0混合砂浆砌筑。以上是我们这里经常用到的。最近我的一个工程由于下面有软弱下卧层,所以导致基础做到很大,可能会引起甲方的 误会,同事建议我重新导荷,把两个宿舍之间的隔墙全部照120厚粘土多孔砖输,他的理由是现在办公楼宿舍什么的,一般都不用240的砖墙隔了,用装修隔断或者轻质隔墙(我不知道用什么材料),荷载小了,以后重新装修推掉也方便。我现场经验不足,所以一般建筑画多厚,我就按多厚输,而且一般都是按粘土多孔砖输,因为他是最重的,所以相对也安全!
填充墙体材料:
%%P0、000标高以下采用MU10标准砖、M10水泥砂浆砌筑;
%%P0、000标高以上采用MU10KP1粘土多孔砖、M5.0混合砂浆砌筑。
1.框架结构的隔墙我们这边常用混凝土加气砌块,200厚双面粉刷自重2.01KN/平米,而200厚多孔砖双面粉刷自重3.57KN/平米,差别还是很大的,所以做为有空间要求的框架结构,隔墙还是应尽量选用轻质墙体,优点是:减轻自重,分割自由,节省经济。当然还可采用其他轻质墙体,如泰柏板、GRC板等。需要注意的是注意《抗规》13.3的有关规定。
2.砖混结构对于某些短小墙支亦可采用轻质墙体,例如卫生间、厨房的隔墙,自认为这样做的主要出发点是使竖向荷载的导荷明确,有时候,对于距离较小而基础碰撞严重的综墙,采用这种处理方法能使基础碰撞得到很好的解决,至于墙体材料同上。
回复
3楼
楼上的朋友,我想请教下你们的框架梁一般都做200宽的吗/?
另外加砌块的施工有哪些要求,造价方面和多孔砖相比差多少?
回复
4楼
1.框架梁的宽度一般最小做到200宽,具体做到多宽要根据梁跨度和受力综合确定,其次满足截面高宽比不宜大于4,净跨与截面高度之比不宜小于4的要求(抗规6.3.1)
2.有专门的施工规范,可以查阅,造价不清楚,不好说。
回复
5楼
我们这边好象习惯都是做240的墙。我进设计院不长时间。不知道怎么回师。
回复
6楼
一般都是页岩砖~~~也有混凝土小型空心砖.............
回复
7楼
很好很强大啊,感谢楼主的辛勤劳作,以后再接再厉哈
回复
8楼
粘土多孔砖和标准砖,设计上已不再使用了,一般都是页岩砖或混凝土空心砖
回复
9楼
框架结构的隔墙我们这边常用混凝土加气砌块,200厚双面粉刷自重2.01KN/平米,而200厚多孔砖双面粉刷自重3.57KN/平米,差别还是很大的,所以做为有空间要求的框架结构,隔墙还是应尽量选用轻质墙体,优点是:减轻自重,分割自由,节省经济。