水泵问题,求高手帮忙
sjs.168
sjs.168 Lv.2
2006年02月27日 11:04:37
只看楼主

在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸我们的配电线路是:水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)注:一共三个一样容量的开关250A

在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸
我们的配电线路是:
水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)
注:一共三个一样容量的开关250A
问题是:经常在我方安装水泵点箱(250A)的开关跳闸
是不是由于水压不稳定,或者是水泵问题(因为水泵本身在运来的摔到,轴承运行不顺利)
我是给排水毕业的,对电的不大精通,请大家都来看看,发表发表意见,谢谢
免费打赏
lanniao
2006年03月06日 18:52:36
12楼
根据供电要求,三级配电开关不能同级,你每个开关都250A,不行的,你的开关应比250A大一级,而供电局的应比你安装的又要大一级,你们这样做,纯粹是瞎搞,难道供电局他就不知道这个道理吗?
赶紧换了,搞不好最后线路都给你全部烧完。
本人水电都懂:)
回复
jsczwgq
2006年03月06日 20:29:00
13楼
对,每一级容量一样的话,会引起越级或不规则跳闸。(虽整定值都一样但总有一点偏差的)
回复
sjs.168
2006年03月09日 10:01:48
14楼
虽然是三级配电不能这么做,这个我们也知道,我们在每级电箱都做了调动,也就是:
一级控制箱(厂家自带)的整定值是5-7倍
二级。。。 5-9倍
而配电房里的配电采用 降压启动
当时由于考虑经济及优化利用,供电局及设计院也都同意这么做

不知道这样做有没有什么问题,请大家在多多讨论讨论

谢谢大家对本贴的支持!
回复
gothic-1
2006年03月09日 11:27:34
15楼
有没有漏电保护装置?漏电流量设置为多少,注意下
回复
lwlw9630
2006年03月10日 09:51:14
16楼
楼主描述的好像不太清楚,咱们在现场可能还可以弄明白点。
回复
xiaofang119
2006年04月09日 19:31:49
17楼
学艺不精,汗````````````
回复
飞鱼
2006年04月09日 22:54:31
18楼
水泵都可以调整两种工作方式的,手动和自动
回复

相关推荐