水泵问题,求高手帮忙
sjs.168
sjs.168 Lv.2
2006年02月27日 11:04:37
只看楼主

在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸我们的配电线路是:水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)注:一共三个一样容量的开关250A

在下是做甲方负责水电安装的,最近我方安装了喷淋泵后电箱经常跳闸(电箱容量绝对满足水泵要求),奇怪的是有时候可以正常使用,有时就跳,但是,水泵厂家本身带的电箱(250A)的不会跳,而是在我们配带的电箱里面跳(也是250A的容量),供电局做的配电房里面的配电开关也是250A,也不会跳闸
我们的配电线路是:
水泵厂家配(250A)---我方安装接水泵电箱(250A)---供电局配电房开关(250A)
注:一共三个一样容量的开关250A
问题是:经常在我方安装水泵点箱(250A)的开关跳闸
是不是由于水压不稳定,或者是水泵问题(因为水泵本身在运来的摔到,轴承运行不顺利)
我是给排水毕业的,对电的不大精通,请大家都来看看,发表发表意见,谢谢
免费打赏
f_jg2003
2006年02月27日 17:56:25
2楼
对电不了解,还是去电气那问一下吧。
回复
sorry222
2006年02月27日 19:59:12
3楼
楼主描述的好像不太清楚,咱们在现场可能还可以弄明白点。
回复
sjs.168
2006年02月28日 09:05:30
4楼
就是喷淋泵配了三个电箱:1、是厂家配带的。2、我们配与水泵的。3、供电局配在配电房里面的
三个都是250A,
问题出在第2个箱,电气那边没积分,发不了话题。
回复
sjs.168
2006年02月28日 09:08:27
5楼
水泵本身要求110A/1台,一共两台泵
回复
fang_y26
2006年03月01日 16:21:29
6楼
用钳型电流表测电流值有没有超过额定电流,如超过则加大容量,因为配电箱过流整定值的不同,有可能另外的配电箱还未动作,你们的已经动作了。如未过流,应该是配电箱热继电保护整定值过小,可适当调大,如仍未解决就是断路器或继电器坏了。
回复
sjs.168
2006年03月01日 17:18:25
7楼
水泵启动时瞬间电流远远超过了配电箱上面的电流表,具体也看不出超了多少,稳定下来后电流又恢复到电流表的额定电流内了。
我们也怀疑是不是配电箱的保护值过小,叫厂家调调,不过厂家几个电工过来看看,他们也不知道怎么回事
我们在想:是不是由于水泵启动时不顺畅,就是轴承在转动时不顺利导致需要更高的额定电流?
所以会有时可以用(即水泵运行顺畅时),有时会跳闸?

我不是电气专业的,不知道有没有可能呢?

先谢谢大家热心的帮助!!!
回复
fang_y26
2006年03月03日 15:43:13
8楼
水泵启动电流一般是额定电流的5-7倍,这是正常的,如果运行时是在额定电流内,水泵应该没有问题。你还是应该找找其它原因,我想不应该是轴承的问题,如果轴承有这么大的阻力,早就烧坏了。

你的配电箱是电动机的启动柜吗?如果是启动柜,它的保护一般就是两种,一个是短路保护,一个是过流保护,好一些的还有欠压、缺相保护。

随机跳闸还有可能是主继电器的问题,有时候因铁芯闭合面生锈,使得线圈吸合力不足而发生继电器触点断开。
回复
sjs.168
2006年03月06日 11:25:55
9楼
现在是更加麻烦咯,晕,由于物业部准备接楼,物业部门叫人去清洗水池,而排污泵没调自动,清洗后没人跟着就走人,第二天整个泵房里面都淹水,郁闷,连配电箱底部都浸到水,
又要我们有得忙了
无语~~~~~~~~~~~
回复
sophia_super
2006年03月06日 13:57:26
10楼
潜污泵为什么不设自动? 作为设计, 手动倒是难得的事, 一般都是自动开停啊?
回复
carter801122
2006年03月06日 17:30:41
11楼
是不是你们安装的配电箱上还有其他的设备,当喷淋泵工作的时候,那些设备同时在运行的话,开关有可能会跳啊
回复