小弟现在经手的项目是一个10w平的高层项目,设计为二级负荷,末端双电源投切,但是当地电业局给的供电方案是使用三台箱变配三台环网柜做双电源柜,1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网,请教下哪位大侠这么做过,小弟没接触过环网柜,不知道具体施工怎么做,哪位可以点拨下呢,还有环网柜进线接高压呢还是箱变出来的低压呢?在线等回复,先谢
小弟现在经手的项目是一个10w平的高层项目,设计为二级负荷,末端双电源投切,但是当地电业局给的供电方案是使用三台箱变配三台环网柜做双电源柜,1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网,请教下哪位大侠这么做过,小弟没接触过环网柜,不知道具体施工怎么做,哪位可以点拨下呢,还有环网柜进线接高压呢还是箱变出来的低压呢?在线等回复,先谢谢大家了!
2楼
等高手哦~等高手~好着急呀
回复
3楼
双电源的话 建议用断路器 因为负荷开关不能实现双电源的自动切换
回复
4楼
感觉3台环网柜的话有点少啊 2台进线 还有3台出线 还要有提升柜。双电源BTZ 这样估计差不多。还有回楼上 负荷开关可以做成BZT的 但是如果后面带变压器的话 还要再加一台 熔丝保护的负荷开关环网柜。这样是最经济的。
回复
5楼
“1#2#箱变来自一条10KV高压线,3#箱变来自另一条10KV高压线,然后三台环网柜之间采用YJY22-4*240电缆连接成环网”二条不同F供用户应该是双电源柜。二条线路的开关互相联锁的。
回复
6楼
末端采用切换,应该是市电与柴发切换的吧,楼主说的不太清楚,至于环网柜,当然是高压的了,1#------2#-------3#手拉手式的环网也叫2-1式供电,这个在正常运行时,二条线路的环网开关是断开的
回复
7楼
加我QQ,我教你。100685630
回复
8楼
感觉3台环网柜的话有点少啊 2台进线 还有3台出线 还要有提升柜。双电源BTZ 这样估计差不多。还有回楼上 负荷开关可以做成BZT的 但是如果后面带变压器的话 还要再加一台 熔丝保护的负荷开关环网柜。这样是最经济的。
回复
9楼
还有没有大侠出来解释下小弟的问题哩
回复
10楼
就是变压器前面加联络开关了,要互锁双投。一路电源没电了。自动投切到另一路。
这样每路进线要能独立负担得起整个项目的供电。否则还要加联动控制切掉一些不重要负荷。
回复
11楼
10KV环网柜不是由供电局做吗?你出钱就行了。方案你可以提一下意见/
回复