防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照两道门计算吗?要不要乘1.5-1.75
brightboy116271
2010年12月08日 16:45:00
来自于通风排烟
只看楼主

如果楼梯间和前室均加压送风,各自的风量计算时不用当两个门计算防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照每层两个门计算吗(见高规P38)?总的加压送风量要不要乘1.5-1.75[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-8 16:47 编辑 ]

如果楼梯间和前室均加压送风,各自的风量计算时不用当两个门计算

防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照每层两个门计算吗(见高规P38)?总的加压送风量要不要乘1.5-1.75

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-8 16:47 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2010年12月10日 11:25:48
2楼
这个系数要乘
回复
王木匠
2010年12月10日 15:42:45
3楼
按照新的措施,前室是不需要乘出入口系数的。
回复
furunian
2010年12月13日 18:56:30
4楼
2010年的措施吗?那合用前室呢?
回复
gtbilly
2010年12月13日 21:46:44
5楼
肯定算两个门,因防烟楼梯间自然排烟,前室加压,压力大于楼梯间,门是按照加压送风所经过的疏散门数算的,风走了前室通向外界的疏散门,同时走了防烟楼梯与前室的疏散门,至少是两个门,要乘以系数的。。。。。

3楼的新措施,不知所云,麻烦解释一下出处。。。。
回复
zy.wind
2010年12月13日 23:06:53
6楼
同意区管和楼上。
回复