大家做北方地下车库的时候,选用湿式报警阀系统还是预作用式报警阀系统。北方地下车库能达到4度以下。如果是预作用系统,那么屋顶稳压系统还有必要留着吗?
大家做北方地下车库的时候,选用湿式报警阀系统还是预作用式报警阀系统。北方地下车库能达到4度以下。如果是预作用系统,那么屋顶稳压系统还有必要留着吗?
2楼
做北方地下车库的时候,没有采暖系统时选用预作用式报警阀系统。喷头采用易溶金属的,屋顶稳压系统肯定要留着。而且要保证2分种充满管网。
回复
3楼
解释的很明白,新人学习中。
回复
4楼
都是做南方的项目,学习了
回复
5楼
做过大连和天津的项目,地下室面积都在3万平米以上,自动喷水灭火系统设计为预作用系统,与消火栓系统共用高位水箱,地下室消火栓管道和其他给水管道在车库出入口50米半径范围内做电伴热,其他位置不设保温。项目跟踪情况显示,消防系统正常。
回复
6楼
应该设置预作用系统,车库入口处的供水管道需要保温,按照设计要求加电伴热,稳压装置还是需要的
回复
7楼
学习了。:):)
回复