配电室的净高最低要求多少?我印象中以前在哪见过是3.6米的,可是这会儿翻了GB50052、GB50053、GB50054,都没找着相关的规定,请问谁知道的?:handshake :handshake :handshake
配电室的净高最低要求多少?
我印象中以前在哪见过是3.6米的,可是这会儿翻了GB50052、GB50053、GB50054,都没找着相关的规定,请问谁知道的?
:handshake :handshake :handshake
12楼
学习学习:handshake
回复
13楼
10kV一下变配电室,我们当地供电局有要求就是净高不低于3.8m,也就是梁下
回复
14楼
你觉得3.6太多吗?你还可以更矮,但是安装人员会有用锤子敲碎你脑袋的冲动。那么长、那么重的低压母排你给装上去吗?更何况还可能有笨重的低压联络母线要吊装。
回复
15楼
不同的10KV配电室应有不同的高度,如果是中心配电室,要求应该高一点,可以基本算一下,主柜2.2米或2M,母联一般0.8至1M,再加上空间0.5M,加起来应不低于3.7米。
如果是一级或二级10KV配电室,有是三级用电负荷,只存在配电柜的高度即可,也可算一下,一般这类配电室的柜形1.8M-2M高,再加上面的空间0.5M,2.5M的净高即可.
回复
16楼
3.8就可以了
回复
17楼
10kV一下变配电室,我们当地供电局有要求就是净高不低于3.8m,也就是梁下
回复
18楼
我哪里看到过要求4m~4.5m.一般都四m高吧。
回复
19楼
一般做3.7米就差不多了!
回复