请教地下车库使用诱导风机的设计要点
yuan54497070
2010年12月03日 19:54:36
来自于通风排烟
只看楼主

8000平米地下车库 层高5.6米 由于太大且不规则想使用诱导风机通风 第一次做特来请教下1. 是否需要独立的排烟系统2. 排风系统使用诱导风机及排风机 送风系统是用风管还是也能使用诱导风机呢3. 由于诱导风机是常开的 如着火了会影响排烟系统么谢谢有经验的朋友们了 非常感谢

8000平米地下车库 层高5.6米 由于太大且不规则想使用诱导风机通风 第一次做特来请教下
1. 是否需要独立的排烟系统
2. 排风系统使用诱导风机及排风机 送风系统是用风管还是也能使用诱导风机呢
3. 由于诱导风机是常开的 如着火了会影响排烟系统么
谢谢有经验的朋友们了 非常感谢
免费打赏
zy.wind
2010年12月03日 21:44:38
2楼
1、排烟系统可以与排风共用风机,不过一般要增设排烟专用管道、设置排烟口。
2.、即便用诱导风机,送排风系统管道也需要合理设计,诱导风机可以减少送排风管,但不宜完全替代(当然也和系统负责区域的形状有关),比如矩形车库,可沿一条边布置送风管,平行边布置排风管,中间用诱导风机从送风口向排风口布置。
3、诱导风机的控制要接入中控,消防时联动关闭即可。
回复
yuan54497070
2010年12月03日 22:24:09
3楼
意思是还需要布置送风管和排风管么
回复
zy.wind
2010年12月03日 23:24:13
4楼
见过不布置的,全靠诱导风机搅和,个人不推荐。
如果希望车库空气品质可靠,最好适当布置送排风管。
狭长车库可不布置,一头送风,一头排风,中间诱导风机。
回复
yuan54497070
2010年12月06日 20:18:46
5楼
非常感谢 有问题还得请教哈
回复
王木匠
2010年12月07日 12:27:38
6楼

同意这个。
不过诱导风机一般是在层高有限的时候才考虑使用的,这个5.6m的层高 个人建议还是使用风管比较合适。
回复
ndxndx
2011年04月26日 14:18:44
7楼
层高挺高可以采用风管
如采用诱导风机
诱导风机是送风,排风采用风管。
个人意见,仅供参考
回复
chenjue1986
2011年04月26日 15:12:47
8楼
如果采用诱导风机就不需要布置风管,如果布置风管就不需要风机诱导了。不过排烟肯定要单独设置风管了。
回复

相关推荐

APP内打开