高规规定最不利消火栓出静压<7m须设增压设施(建筑<100m)。可在7.4.7条文解释中又写道“一类建筑(住宅除外)....."此处似说一类居住建筑可不满足7m的要求?那么二类居住建筑是否可不满足7m?

高规规定最不利消火栓出静压<7m须设增压设施(建筑<100m)。
可在7.4.7条文解释中又写道“一类建筑(住宅除外)....."
此处似说一类居住建筑可不满足7m的要求?那么二类居住建筑
是否可不满足7m?
免费打赏
mesgi
2002年08月12日 22:57:59
2楼
to:楼上,可高规明明写的是要求同层两股水啊。
回复
hnlc
2002年08月13日 08:11:01
3楼
在线是不是出毛病了,明明回复为2,为什么显示1,而第一个回复好像说的不是讨论标题
回复
linyinong
2002年08月13日 08:55:44
4楼
高位水箱不能满足0.07MPa,均应设增压设施。
回复
hnlc
2002年08月13日 14:41:45
5楼
好像上海施工图审查时,二类居住建筑不满足7米可不设增压设施
回复
q131427
2002年08月13日 14:47:22
6楼
高规有要求,建规没有要求。多层室内只有消火栓时,如没法达7米一般审图的也不会一定要你设加压措施。但如果多层中有自喷的话,那水箱高度会严格要求的。
回复
hnlc
2002年08月13日 15:16:12
7楼
可条文解释为什么写(住宅除外)
回复
q131427
2002年08月13日 16:17:18
8楼
我还没有去看高规,不过我想"一类住宅除外"是不是指一类的住宅应该要求更高,要达到10米以上?
回复
hnlc
2002年08月14日 12:03:08
9楼
一类公建7米,一类住宅怎么会10米