本人是从事建筑给排水的,特向各位市政给排水的同行请教一问题:本人做了一个校园的室外给排水工程,雨水排入附近一条小河,河水水位高出排入雨水管底标高,不知是否可行?如不可直接排入,可有什么措施?望指教,谢谢!
本人是从事建筑给排水的,特向各位市政给排水的同行请教一问题:本人做了一个校园的室外给排水工程,雨水排入附近一条小河,河水水位高出排入雨水管底标高,不知是否可行?如不可直接排入,可有什么措施?望指教,谢谢!
2楼
只要比管顶低就可以,呵呵
大雨时雨水管满流,早都成压力管了
回复
3楼
如果河水位高过管顶呢?
回复
4楼
只要雨水管管内底标高高于河床,出水口完全可以淹没的。
回复
5楼
最好用水力坡度倒推复核验算一下,以免河水从雨水口倒灌上路面。
回复
6楼
我认为应该和你的哪个设计的资料应相关考率,应按早实际情况来说明问题的!
回复
7楼
当河水漫过管道时,地面水也无法排除了。
回复
8楼
如果怕淹水你可以加个泵房
回复
9楼
一个校园排水工程要加泵房,太奢侈了点
楼上上面的兄弟说的可行
倒推一下看看,会不会从路面出来
不出来没问题
回复
10楼
不可以淹没出流!!管内顶标高应高于设计洪水位。
回复
11楼
要考虑一下雨水是不是能迅速的排掉!
回复