现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?

现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?
免费打赏
sxb810804
2011年01月09日 11:23:52
22楼
我就是生产泳池热泵,除湿,空调三集一体的机器的厂家,我同意八楼的说法,有需要可以联系我18651908408邵先生
回复
linjohnlinjohn
2011年02月24日 16:41:36
23楼
我是做游泳池恒温恒湿系统的 有机会希望和大家交流一下 群23416165 群主 504589049
回复
linjohnlinjohn
2011年03月05日 16:15:18
24楼
一.室内恒温泳池普遍存在的四个问题:
1.健康的问题:
室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨/三卤甲烷,特别是当相对湿度较高(大于65%)时,对人体健康的影响较大,甚至严重危害人的健康!
2.能耗的问题:
运行成本高。泳池水处理和泳池恒湿恒温能耗过高。国外资料显示,游泳池内90%以上的能量损失是由于蒸发造成的,这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如采用传统的通风除湿,一般要求排风量为每小时3倍的泳池室内容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失,在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失。为了补充游泳池损失的能量,在传统通风除湿方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量,耗费大量的能源费用!
3.腐蚀的问题:
室内游泳池由于池水表面蒸发容易使室内充满潮湿含氯的空气,当潮湿含氯的空气遇到较冷物体就会凝结出冷凝水,冷凝水一方面会造成雾气,影响室内游泳者观看室外环境,另一方面由于室内泳池的冷凝水含有大量的氯,将会腐蚀建筑物,严重的时候会造成房屋垮塌等危险!
4.观感的问题:
游泳池室内空气相对湿度过高,在冬天室内外温差较大时,易形成凝结水(结露),观感差。

二.针对以上普遍存在的问题,我司提出以下系统解决方案:
1.能耗过高的对策:
加热设备采用美国原装进口POOLPAK能源再生系统,可以利用回收的游泳池表面蒸发的水蒸汽免费进行加热,需要利用辅助热源进行部分热量的补充。
2.潮湿的含氯空气对结构、装修腐蚀的对策:
室内恒温泳池,由于水面蒸发的原因,导致室内相对湿度过高,泳池空气中的含氯空气在遇冷时,容易凝结成水,对游泳池空间和临近空间的建筑结构造成腐蚀,所以我们选择POOLPAK设备,通过主机和合理的系统设计,可以确保室内空间的恒温、恒湿和泳池恒温,确保空气质量,避免凝结水的产生。
①.设备通过全自动微电脑控制,采用一种称作露点温度控制的新的先进的控制技术进行工作。这种控制法比传统的相对湿度控制更为精确。除湿系统的主要目的就是使游泳池区的水分保持在不对建筑造成破坏的湿度。相对湿度是含水率的一种度量,也就是给定干球温度下空气中所含水份与该给定干球温度下空气所能容纳最大水份量之间的的百分比。暖空气比冷空气可含有更多的水份,因此,在空气实际含水量不发生任何变化的情况下,相对湿度读数是随着干球温度的升高而降低的。热泵自带的控制系统采用露点控制来操纵设备并使水分含量低于设定值。空间的干球温度和相对湿度决定了露点温度。通过改变空间温度和空间相对湿度设定值,就可改变露点设定值。当空间露点温度比空间露点温度设定值升高1/2℉时,控制器就起动压缩机进行除湿。当空间露点温度降得低于空间露点温度设定值1/2℉时,控制器就关闭压缩机。
②.机组本身防腐蚀:该产品是由美国POOLPAK公司生产,具有近三十年的经验,它通过以下措施,确保机组本身不被含氯空气的腐蚀,包括:
a.将压缩机与主机的风系统独立,确保设备的心脏-----压缩机不被含氯的空气腐蚀;
b.蒸发器和空气回热冷凝器采用铜管铝鳍并喷涂特殊的防腐材料(EPOXY),确保不被腐蚀;
c.机组外壳也采用了特殊的防腐喷涂处理(EPOXY)等措施。
③.为了避免泳池空间的含氯空气对邻近房间的影响,我们的系统设计,采用负压设计,将排风量控制在超过新风量的10%左右,确保新鲜空气可以透过门窗和微细的缝隙进入泳池空间,而泳池空间的空气不会扩散至其它房间。
3.凝结水(结露)现象的对策:
防冷凝结露的温度传感器可避免室内玻璃窗和外墙的内表面冷凝水结露现象产生(须在建筑物作了有效的保温措施的情况下)。确保室内不会因为露点温度过高而导致结构腐蚀和装修破坏。其原理是当室内防冷凝结露最不利点处的温度因室外气温下降而过低时,该处所装的防结露温度传感器会将此冷表面温度反馈到热泵控制系统,使之自动重新设置室内相对湿度,以使该处温度始终高于调节后的结露点,从而防止出现冷凝结露。
同时在风系统的设计上,为防止结露,送风口的布置应以干热空气吹外墙或玻璃。

三.方案建议:
1.泳池四周砖墙防水隔汽:
土建在外墙和内墙都须做防水隔汽层,以避免泳池湿汽渗透到墙体内,碰到外墙冷表面冷凝成水,对建筑产生腐蚀。
2.建筑保温:
玻璃采用中空玻璃。窗框要有隔热措施,以避免窗框的金属材料连接室内和室外,产生冷桥现象,使室内的窗框表面过冷,易结露。
3.夏天运行及建筑通风:
建议于泳池四周可多设窗,这样在夏天炎热时可不开POOLPAK恒湿恒温系统,不用制冷,采用开窗通风除湿,使室内外产生对流,以降低运行费用。
为保证泳池室内空气流通,无湿汽聚集,泳池室内不做吊顶。

四、其它说明:
1.除湿热泵属于能源再生工作方式,当建筑物的围护向外散热较多(这部分热量无法回收),同时新风带来较多的热负荷时,则需另外引辅助热源。
2.除湿热泵在配有户外风冷冷凝器或水冷冷凝器(须外供冷冻水或接冷却塔的循环冷却水)的情况下,可提供一定的制冷量(详见方案中设计参数),如泳池室内冷负荷超过此热泵制冷量时,则须另外引辅助冷源。
户外风冷冷凝器,其安装条件为冷媒单程走管距离不超过25米,风冷式冷凝器与热泵的高差在+7.5米至-3米之间,否则须采用水冷冷凝器。
水冷冷凝器在热泵附近就近安装,冷冻水或冷却水应没有腐蚀性,无污染,温度在45℉至85℉(7.2℃至29.4℃)之间。水冷冷凝器应为一种逆流螺旋绕组同轴管套管式热交换器,用以最大限度地将热量由冷媒传导到冷冻水或冷却水中。