求助:地下游泳池地梁计算
han51
han51 Lv.2
2009年05月04日 10:22:13
只看楼主

小弟在做一58mx32m单层地下游泳池,以约9mx9m区隔划分,埋深约14m,顶上1.5厚覆土。地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面?混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按180无修正考虑

小弟在做一58mx32m单层地下游泳池,以约9mx9m区隔划分,埋深约14m,顶上1.5厚覆土。

地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面?

混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按180无修正考虑

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
han51
2009年05月04日 13:05:24
2楼
.................
回复

相关推荐

APP内打开