小弟在做一58mx32m单层地下游泳池,以约9mx9m区隔划分,埋深约14m,顶上1.5厚覆土。地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面?混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按180无修正考虑
地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面?
混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按180无修正考虑