现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?
现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?
2楼
在线等待中~~~
回复
3楼
可以做排风除湿,池区上部设置集中排风,以排除上部的潮湿空气。
在该区域屋顶上部设空气湿度传感器,当室内相对湿度超过75%时,自动开启屋顶排风机排除室内上部潮湿空气。
欢迎加QQ群127411826讨论
[
本帖最后由 suojing1266 于 2010-12-2 20:21 编辑 ]
回复
4楼
恩,新手说下,感觉上层做一个排风比较好些。
回复
5楼
通风除湿风量太大,冬天要补充新风,新风要加热后才能送入,新风负荷相当大,建议采用除湿机,冬季采用除湿模式,除湿的同时,室内风内部循环,同时补充 少量的新风。
回复
6楼
同意楼上,最好使用室外现有冷风,节能
回复
7楼
游泳馆取换气次数为4次/小时,则风量为14000m3/h,设室内温度为26度,湿度为90%,冬季室外最低温度为10度,湿度为75%,新风比按10%,经计算机组的制冷量约16kw,电加热量为42kw,不知道这个数据是否正确?感觉偏小很多!怎么算啊???
回复
8楼
不知道是不是参数点取的参数有错误,感觉数据偏小,谁能教教我啊,:(
回复
9楼
我的方案:屋顶设排风机,用游泳池现有的供热水加热补风.
理由:游泳池散湿量大,排风量大,使用制冷除湿不节能也不经济。相反游泳池供热水有现成的热源。
散湿量在600kg/h,排风量在60000m3/h。
[
本帖最后由 gongguanglong 于 2010-12-3 16:54 编辑 ]
回复
10楼
1、目前高等级的泳池,就是由除湿热泵负担室内湿负荷和新风湿负荷,空调箱负担室内显热负荷。整体来说,也是个温湿度独立控制的系统。
2、室内湿负荷的计算,可以参考《体育馆空调设计》或者《游泳馆空调设计》2本书。
3、空调箱负担室内显热负荷,由于室内空气状态露点温度高,所以送风状态点比常规空调系统温度要高,是个小温差大风量的系统。
4、上述系统控制的泳池,排风只要能满足室内人员新风和排除池水氯气即可,排风量比传统换气次数做法小很多,排除池水氯气的算法,目前需要参考ASHARE手册 2004。
5、除湿热泵除湿产生的热量,可以用来加热泳池热水,这就是一机三用的泳池热泵。
6、该热泵在过渡季节可以满足泳池制冷的需要,但是一般在夏季,需要额外冷源来供空调箱。不过楼主的泳池在地下室,可以让设计人员计算下,是否需要额外冷源。
7、除湿热泵产生的热水,还是不稳定的热,而且加热量不能满足池水加热需要,需要额外热源,不能采用市政热网,因为市政热网供热有时限。不知道地上大楼是否有温度热源提供。