现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?
现泉州地区有一临海边的地下室面积约为1000m2,吊顶高为3.5m,分为三个游泳池,大池水温为35度,小孩池水温为30度,泡池水温为38度。现考虑到冬天水温比较高,室内温度比较低,吊顶会出现结露现象,问能否做一台风柜进行除湿,如先制冷除湿然后再加热送风出来,这个方案可行吗?还是有谁有更好的方案呢?
12楼
可采用除湿热泵,减少室内湿度的同时,可利用冷凝热对新风进行加热。这样的话既减少了湿度,又提高室内温度。
回复
13楼
我也想知道
回复
14楼
好多不理解的地方
回复
15楼
这个温度作为游泳池未免太高了吧,这样池水散湿量很大的
回复
16楼
很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
回复
17楼
我的方案:屋顶设排风机,用游泳池现有的供热水加热补风.
理由:游泳池散湿量大,排风量大,使用制冷除湿不节能也不经济。相反游泳池供热水有现成的热源。
散湿量在600kg/h,排风量在60000m3/h。
支持
回复
18楼
10楼的回答很精辟啊
回复
19楼
请问湿度可以这么大吗?不是一般不超过75%吗?
回复
20楼
可以采用整体方案调整,采用除湿机,余热用来采暖或加热游泳池
回复
21楼
楼主做的是游泳池还是洗澡池呀,38度,没有那么高吧.如果是按这个标准,空调温度不是要39?不用搞了.
回复