市政一路进水,做了水池水泵加压消防,这个时候市政水可以和加压后的环网相连么?会不会造成水质污染?

市政一路进水,做了水池水泵加压消防,这个时候市政水可以和加压后的环网相连么?会不会造成水质污染?
免费打赏
球球7
2010年12月05日 17:51:24
12楼
学习了!!!!!!!!!!!
回复
cg001001
2010年12月06日 08:59:25
13楼
一路市政一路水池,两路进水消防不会有意见,但是。
这种做法在苏州园区是严禁使用的。。。自来水公司绝对不会同意。
原因很简单,你能保证倒流防止器永远不坏吗,万一坏掉的话,消防增压泵压力远远大于市政管网,消防水池里的臭水会进入市政饮用水管网造成严重的污染。。。。
回复
cg001001
2010年12月06日 09:03:24
14楼
比较稳妥的办法,室内外消防管网分开,消防水箱和消防泵增压管网只进入室内管网,楼层高的话设水泵接合器,
而室外市政管网为低压消防管网,只提供室外消火栓供水的情况下可以和生产生活用水合并,同时消防水池做为第二水源供消防车取水。
完全独立的两套系统。
回复
xwjie
2010年12月06日 09:13:21
15楼

同意楼上意见。室内室外消防压力不同,室外可做成低压系统(生活消防合用),室内消防可另行加压。
回复
ysf1566
2010年12月06日 09:13:30
16楼
本人也同意:消防和市政管网应严格分开。因为:
消防和市政水的作用不同。
消防和市政水的用途不同,二者相混的话,产生的问题是二者都受影响,从而发挥不了作用。
回复
cg001001
2010年12月06日 09:17:02
17楼
楼主的意思好像低压分区直接市政供水,高压增压供水。这样高区增压泵出水不会进入低区市政管网。
但这样也是有问题的,第一低区消防供水必须加倒流防止器和生活管网分开,这个是规范强条。说到底还是没有省任何管网投资。。
另外一个市政供水压力一般只有2kg,即使用来满足底层消防供水压力都是不够的,经计算最不利点室内消火栓出口压力一般为1.854kg,加上高程损失和沿程阻力,建筑物入口2.5-3kg是必须的。。
回复
lymarry
2010年12月06日 14:45:33
18楼
为什么要这样连接啊,难道楼主是觉得这样万一消防水泵坏了还可以多一道来水通道吗,市政管网的压力根本不够啊,这样接也没用,有点画蛇添足了,另外肯定会照成水质污染的:)
回复
prettyhorse007
2010年12月08日 11:02:23
19楼
不明白为什么要这么做?
回复
sylee
2010年12月08日 13:16:46
20楼
我们以前在改造项目里这样做过,但是是在消防队同意的情况下做的,市政管网压力满足室内最不利消火栓的水压要求,作为临时高压供水系统前10min的水源。引入管上设置倒流防止器。
回复
ys1976
2010年12月08日 15:48:18
21楼
赞成5楼的说法,我是自来水公司的,如果让我们来审查,我是坚决不同意的,加倒流防止器也不保险,现在社会对水质安全要求太高,坚决不能留任何隐患