市政水可以和加压后的消防环网相连么?会不会造成水质污染?
gatto_fei
gatto_fei Lv.2
2010年12月02日 15:19:07
只看楼主

市政一路进水,做了水池水泵加压消防,这个时候市政水可以和加压后的环网相连么?会不会造成水质污染?

市政一路进水,做了水池水泵加压消防,这个时候市政水可以和加压后的环网相连么?会不会造成水质污染?
免费打赏
xupeng
2010年12月02日 16:15:23
2楼
有必要的话,可以这么连接,但必须设置倒流防止器。有必要吗?
回复
gatto_fei
2010年12月02日 17:00:48
3楼
回楼上:恩 个人只是觉得 一方面可以用市政水稳压 另一方面如果市政有水可以不用启动消防泵 在节能方面比较好消防安全系数也有提高 而且厂区的生活给水和消防给水管道合用的话,减少了一套系统
但是新的《建筑给排水规范》对水质污染这块儿比较严格,用倒流防止器隔开,可以不?
现在有点儿小纠结,想探讨一下。

[ 本帖最后由 gatto_fei 于 2010-12-2 17:03 编辑 ]
回复
yanlchou
2010年12月02日 17:09:58
4楼
学习,学习:handshake
回复
i000
2010年12月03日 10:43:25
5楼
市政压力够的话就不用加压,就是不够你才设的泵嘛,不起火也不会启泵,节能的考虑毫无必要,建议不要这样做。非做不可一定要装倒流防止器。
回复
hitlong
2010年12月03日 11:27:31
6楼
谢谢楼主的无私奉献!不急着画图时学习学习
回复
yibasiba
2010年12月03日 12:27:09
7楼

不是特别能理解:市政水怎么起到稳压作用?第二、市政有水不用启动消防泵,可以在设计系统方案时分区啊,少了一套系统是真的,但不一定能通过图审哦,消防大队很严格的
回复
linguoming2007
2010年12月04日 15:07:36
8楼
5#说的对,不知楼主是不是搞消防的,搞不好累人累已。消防可不是开玩笑。关注生命啊????
回复
linguoming2007
2010年12月04日 15:10:16
9楼
楼主是不是搞消防的呢?消防主要就是一个防字啊,难道又是生产与消防共用????,关爱生命!!!!
回复
wind_msh
2010年12月04日 23:40:13
10楼
加一个倒流防止器就OK了
回复
chenzq_001
2010年12月05日 16:51:48
11楼
加个止回阀 就行了 呵呵 估计是考虑市政水可以供一定高度的用水 如果压力够不启动泵 有点创意 呵呵 我没玩过 继续关注
回复