发电机房面积128平米,层高4米。需要装一台发电量150KW的的柴油发电机。假设机组为风冷的按手册和规范的算法: 余热=机组散热+烟道散热=38+1.04*4=42.16(KW) 散热量在陆老的手册上有 消余热需风量=(3600*42.16)/(37-33)/1=379449(kg/h)=48947立方米/时 37为夏季室内排风温度。33为夏季进风温度 燃烧需风量=150*7=1050立方米/时。
发电机房面积128平米,层高4米。
需要装一台发电量150KW的的柴油发电机。
假设机组为风冷的
按手册和规范的算法: 余热=机组散热+烟道散热=38+1.04*4=42.16(KW) 散热量在陆老的手册上有
消余热需风量=(3600*42.16)/(37-33)/1=379449(kg/h)=48947立方米/时 37为夏季室内排风温度。33为夏季进风温度
燃烧需风量=150*7=1050立方米/时。
进风量=48947+1050=49997立方米/时,排风=48947立方米/时
还一种风量算法:取换气次数15次,计算得排风量为128*4*15=7680立方米/时
两者相差太大!!!!!!!!!!!!!!
假设机组为水冷的
按排除柴油发电机房内有害气体所需的通风量确定20*150=3000立方米/时 20是最小值,取到40风量也就是6000立方米/时
结合燃烧需气量可得到 进风量=1050+6000=7050立方米/时
排风量=6000立方米/时
按15次的换气次数排风是7680立方米/时
到这大家可以看出问题了,风冷的机组2种算法结果差太多。。。。我问过湖南的一个资深设计师 ,他按15的换气次数做的。
是我的计算错误还是别的?
请专家解惑!!!
[
本帖最后由 zhoujia2004ah 于 2010-12-2 14:11 编辑 ]
2楼
15次计算是不科学的,按排除余热计算,同时加上柴油耗空气量。
回复
3楼
两者相差太大的原因是两种系统的不同用途。
你算出的几万风量为发电机工艺通风,即发电机工作时的通风量;换气次数算出来的是平时通风换气、火灾后排除气体灭火(若有需要)的通风量。
二者不矛盾。
回复
4楼
发电机工作时的通风量你不用管,电气专业考虑留排风井和进风井;你只考虑换气次数算出来的是平时通风换气、火灾后排除气体灭火(若有需要)的通风量。
回复
5楼
现在的问题是电气专业说是我们暖通做通风。他们也说不会做。
今天和柴油发电机厂商沟通了下,他说风冷发电量为150KW的的机组冷却风量为186立方/分钟
问她怎么算的,她也说不清。
回复
6楼
2种系统:
那么我可以这么理解不
地下室的发电机房通风是不是要做2套系统?或者说要2台风机。风量相差大,双速风机也满足不了。
进排风都是2台风机,共用风道?
回复
7楼
我感觉15次换气不靠谱,少了
回复
8楼
这样吧,电气专业考虑的进排风井的面积(主要决定于发电机组工艺通风量),暖通专业考虑平时通风量,一般按15次计算。。
回复
9楼
很简单的问题,找发电机样本就有,开多大的排风井,进风井参数一个不少
回复
10楼
我们做的时候也碰到类似的问题。
电力专业一般都希望我们通风专业既要考虑发电机的进、排风风量,这个需单独做。这部分的进风需过滤,排风温度较高,需考虑管道走向及到室外排风口的位置;发电机房的通风(有的需考虑排烟)另外设置,一般做成通风兼排烟系统。平时通风量可那换气次数计算,15次/h,我个人认为不小,在需要排烟的情况下,需用排烟风量校核风机风量。
回复
11楼
1、室内排风温度取的再高一点,靠温差计算排热本来风量就很大的,因为计算的是最不利的时间(发电机长时间使用,室外温度最高的时段)。
2、说几万通风为工艺通风,我们不用管是不对的,发电机散热如果直接接至排风管,可以有效保证散热,使高温气体尽快排出,但风量肯定还是风管承担的。
3、其实从实际使用来说,发电机散热计算是长时间运行持续散热稳定后的需要排风的量,如果发电机不是长时间使用,肯定不必采用这么大的风量,但谁也不好说他到底使用多长时间。但按15次换气明显不足以排除热气,除非发电机运行时间比较短或很少用。
回复