请教:室内消防计算的几个问题
水中蛇
水中蛇 Lv.3
2006年02月21日 23:50:58
只看楼主

问题1:在室内消防用水的计算中,水枪充实水柱长度Sk,其中H1(室内最高着火点离地面高度)一项。现有一实例:有一两层楼的钢结构的厂房,厂房屋顶标高14.00米、二层楼面标高6.00米。请问H1=14m-6m=7m,对吗?问题2:水带铺设长度Ld按25m计算正确吗?问题3:消防管道地上部分选用镀锌钢管,地下部分选用聚乙烯给水管(PE管)行吗?

问题1:在室内消防用水的计算中,水枪充实水柱长度Sk,其中H1(室内最高着火点离地面高度)一项。现有一实例:有一两层楼的钢结构的厂房,厂房屋顶标高14.00米、二层楼面标高6.00米。请问H1=14m-6m=7m,对吗?
问题2:水带铺设长度Ld按25m计算正确吗?
问题3:消防管道地上部分选用镀锌钢管,地下部分选用聚乙烯给水管(PE管)行吗?
免费打赏
marce113
2006年02月23日 11:30:49
12楼
水龙带规格是有两种:20m和25m,看你设计选用哪一种了
回复
sde-zzj
2006年02月23日 14:59:19
13楼
1、正确
2、正确,但折减系数是取0.8还是0.9应该根据建筑物的具体情况来定
3、如果是室外消火栓给水管道,可以采用PE管。
回复
qyq0315
2006年02月23日 15:52:39
14楼
支持上楼
回复
水中蛇
2006年02月23日 23:56:53
15楼
13楼的老师,“如果是室外消火栓给水管道,可以采用PE管”有相关文件或技术资料支持(依据)吗?
回复
zhouhuasunny
2006年02月25日 10:50:59
16楼
实际情况是我们在做小区管网的时候,如果采用生活与消防合用环状管网时采用的大都是PE管,不是吗?所以“室外消火栓给水管道,可以采用PE管”。
回复
zhuyeching
2006年02月25日 16:09:06
17楼
第一问题正确!
第二问题要看水龙带标准的.审图中心以30米为限,设计时一般以25米为宜.
第三个问题,埋地管采用PE管一般不是很妥,建议采用钢管.或者是沈阳金德公司的UPVC管.
回复
lookfish1982
2006年02月25日 22:21:46
18楼
7楼的说不设水箱,但是一般二层有消火栓的话,应该设一下水箱的,否则水压,最主要好像是水量会满足不了要求阿。各位大虾能指点一二
回复
qinghe001
2007年12月10日 21:23:45
19楼
这么多?上传都要好久啊!真是辛苦了,不过这里面有好多我已经有了,我就不客气了,下点有用的就行!先谢谢了楼主了!
回复
wjhruyi
2007年12月11日 15:57:39
20楼

二层就设水箱?结构的没意见吧?甲方也没意见吧?
如果市政管网水量不满足要设消防水池呀,单靠消防水箱能满足全部用水吗,或者你是在市政管网不满足的情况下采用了常高压系统?