1消防用水量        消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。 1.1室外消火栓        设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

1消防用水量

       消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。

1.1室外消火栓

室外消火栓.jpg

       设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3

1.2室内消火栓

室内消火栓.jpg

设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.5.2),本工程应为一类高层民用建筑,h=77.5m>50m,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。

一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3

1.3自动喷淋灭火

自动喷淋.jpg

       设计流量:依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,查表可知,中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3。则Q=21.33×1.3=27.73L/s,一般取30L/s;作用时间取1h。

一次灭火用水量:30L/s×1h=30×1×3600/1000=108m3

1.4水喷雾灭火

水喷雾.jpg

       设计流量:依据《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219,查表3.1.2,确定喷雾强度与持续喷雾时间,其水力计算步骤为:

      (1)水雾喷头流量

1-1.jpg

      (2)保护对象水雾喷头计算数量

1-2.jpg

      (3)系统计算流量

1-3.jpg

      (4)系统设计流量

1-4.jpg

       灭火用水量:36/s×0.5h×1×3600/1000=64.8 m3

表1-1.jpg

汇散不尽
2018年10月23日 19:54:54
2楼
感谢楼主分享
回复
加倍努力
2018年10月23日 21:20:03
3楼
好资料,学习计算了。
回复
cerily2021
2018年10月24日 00:25:05
4楼
一般自动喷淋喷淋灭火系统 跟水喷雾灭火系统取大值,不会同时启用,所以储水量没这么多,还有室外消火栓水量为什么不用储存也没用说明。

喵苗淼妙:室外消火栓用水量一般由市政给水管网供给(必须计算过),比如有两路市政管网进水的两条DN150管道,流速按1.5米每秒,3小时进水量572立方米>432。我看图猜测是这样,不知对不对

回复
丹青墨雪
2018年10月24日 08:54:04
5楼
看看学习下
回复
liupoquan
2018年10月24日 09:04:44
6楼
谢谢分享!
回复
wxlyy
2018年10月24日 09:09:08
7楼
谢谢楼主的资料
回复
hbs13829780462
2018年10月24日 10:52:19
8楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
lr_room
2018年10月24日 16:54:28
9楼
感谢分享,学习
回复
寻星星
2018年10月25日 10:28:53
10楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
shilaoqi
2018年10月25日 12:28:57
11楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开