高层民用建筑消防车道的设置要求是什么?
zowk53951
zowk53951 Lv.7
2015年07月03日 09:08:00
只看楼主

  高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求:  (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。  高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m.  (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。

  高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求:
  (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。
  高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m.
  (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
  (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
  (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m.
  (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
  (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.
  (7)消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

相关推荐

APP内打开