问题1:在室内消防用水的计算中,水枪充实水柱长度Sk,其中H1(室内最高着火点离地面高度)一项。现有一实例:有一两层楼的钢结构的厂房,厂房屋顶标高14.00米、二层楼面标高6.00米。请问H1=14m-6m=7m,对吗?问题2:水带铺设长度Ld按25m计算正确吗?问题3:消防管道地上部分选用镀锌钢管,地下部分选用聚乙烯给水管(PE管)行吗?
问题1:在室内消防用水的计算中,水枪充实水柱长度Sk,其中H1(室内最高着火点离地面高度)一项。现有一实例:有一两层楼的钢结构的厂房,厂房屋顶标高14.00米、二层楼面标高6.00米。请问H1=14m-6m=7m,对吗?
问题2:水带铺设长度Ld按25m计算正确吗?
问题3:消防管道地上部分选用镀锌钢管,地下部分选用聚乙烯给水管(PE管)行吗?
2楼
很久以前算过的,现在记得不是很清楚
1、对的
2、正确,但是系数k的选择,好像有的书上是0.8,有的是0.9
3、地上部分肯定对的,地下部分理论上应该可以但是我在实际使用中发现不理想,也有网友说效果不错的,没有定论。
回复
3楼
关于K系数的选择,我认为应该如果隔间较少的情况下选0.9,隔间较多的情况下选0.8合适一点
回复
4楼
认为消防管道地下部分选用球墨铸铁管为好。
回复
5楼
1.地下部分可以用PE管但是见的不多,可以用热浸镀锌钢管或球墨管
2.问题2对,考虑折减系数
回复
6楼
消防时流量大,选择pe管不太适合,
还有二楼有消火栓的话,市政管网的水压在失火时,一般是不够的,
多层应设高位水箱,立足于外救、
回复
7楼
二层标高6米,可以不设水箱
回复
8楼
问题2、Ld根据所选消火栓水带长度确定,也有20米的,但是系数k的选择,好像有的书上是0.8,有的是0.9 。
回复
9楼
14m-6m=7m?!8m!
回复
10楼
选用球墨铸铁可以不用做防腐,其它钢管要考虑防腐的问题.
回复
11楼
“14-6=7”哈哈!9楼的不好意思哟,笔误哈!K一般取0.8;埋地管道选择PE管,主要是考虑PE管施工简便、耐腐蚀等优点,但管材强度差;镀锌钢管埋地敷设防腐是大问题;球墨铸铁管质量好、耐腐蚀,但安装难度大、价格高。
回复