消防冷却系统水力计算方法
近视的火龙果
2020年12月11日 10:55:03
只看楼主

本文来源:网络 根据《水喷雾规》 3.2.12,用于保护甲、乙、丙类液体储罐的系统,固定顶储罐和按固定顶储罐对待的内浮顶储罐的冷却水环管宜 沿罐壁顶部单环布置 。第 3.2.6 条: 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于 0.7m 。 故本工程酒罐消防冷却系统设在酒罐顶部,采用单环布置, 水喷头以 45°角朝向酒罐 。根据水雾喷头流量特性系统、雾化角及垂直喷射曲线,初步选定喷头为


本文来源:网络

根据《水喷雾规》 3.2.12,用于保护甲、乙、丙类液体储罐的系统,固定顶储罐和按固定顶储罐对待的内浮顶储罐的冷却水环管宜 沿罐壁顶部单环布置 。第 3.2.6 条: 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于 0.7m
故本工程酒罐消防冷却系统设在酒罐顶部,采用单环布置, 水喷头以 45°角朝向酒罐 。根据水雾喷头流量特性系统、雾化角及垂直喷射曲线,初步选定喷头为 K=34、雾化角 120° 高速水雾喷头
以较大储罐为例,喷头安装高度10.2m,工作压力 0.5Mpa,计算喷头流量: q= K √10?? =34 √10 × 0.5 =76L/min .
规范要求,以防护冷却为目的的水喷雾系统设计喷雾强度为 6L/(min.㎡) 持续时间 4h 。根据公式初步估算: N=SW/q=135.648*6/76=10.7≈ 11
故最大储罐冷却用水雾数量不小于 11 个, 喷头布置时采用 30°角圆周均布,间距约 1.2m,数量为 12,罐顶中心设 1 个喷头,共计 13 个喷头 ,符合设计要求。
根据系统布置,经计算得出 单个储罐消防冷却水系统的计算流量Qj=16.42L/s ,水雾喷头实际流量 qj=75.8L/min,系统入口(报警阀后)压力为1.55Mpa;且根据规范要求,系统管道内的水流速度均不超过 5m/s。
该储罐消防冷却水系统设计流量:Qs=1.05× 16.42=17.24L/s
半敞开酒罐储存库最大消防冷却水设计流量:
Q=17.24 17.24× 5÷ 2=60.34L/s
一次火灾设计冷却水量:60.34*3.6*4=868.90m3(4h 用水量)