消防水池计算三部曲,小本本记起来!
旅途中的太阳
2020年12月04日 15:27:24
只看楼主

收录于话题 第一步 总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量  = 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。


第一步
总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量  = 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。
注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。
第二步

1.火灾延续时间

甲、乙、丙类厂房、仓库:3h

丁、戊类厂房、仓库:2h

住宅:2h

高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等为3h,其他公共建筑为2h。

地下建筑、地铁车站及汽车库:2h。

人防工程:建筑面积不小于3000㎡的人防工程为2h,小于3000㎡的人防工程为1h。

《消规》3.6.4:建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。

《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.11除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。


2.补水量如何计算?

补水量(m3) = 补水流量(L/s) X 火灾延续时间 X 3.6

1)一路补水则认为补水措施不可靠,则不考虑补水情况。

2)两路补水,补水流量应采用两路补水中相对流量较小值。

3)计算补水量时,火灾延续时间应取计算过程中的最大值。

4)3.6是计算单位推导换算的结果,1L/s=3.6m3/h。

第三步
消防水池容积 = 火灾延续时间内的用水量 - 火灾延续时间内的补水量


其他

3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。

3.5.2-2   消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量。


某一类高层商业楼,建筑高度60m,建筑体积30000m3。设有室内消火栓系统;柴油发电机房设有水喷雾灭火系统;湿式和预作用自动喷水灭火系统;防火卷帘使用冷却水幕保护。室内各消防系统有关参数如下:
(1)消火栓系统设计用水量为432m3:
(2)湿式自动喷水灭火系统设计流量30L/s;
(3)预作用自动喷水灭火系统设计流量30L/s,
(4)防火卷帘冷却水幕设计用水量150m3
(5)柴油发电机房水喷雾灭火系统设计用水量为50m3
则该建筑室内消防用水量不应小于多少?




本题中自动喷水灭火系统的有湿式自动喷水灭火系统,预作用自动喷水灭火系统,水喷雾灭火系统;湿式自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m3;预作用自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m3;水喷雾灭火系统用水量为50m3;一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,故自动喷水灭火系统消防用水量取最大值108m3。

由题知,消火栓系统设计用水量为432m3,防火卷帘冷却水幕设计用水量150m3,故该建筑室内消防用水量不应小于V=432m3+108m3+150m3=690m3。