消防水池有效容积计算问题
suyc007
suyc007 Lv.6
2018年09月28日 21:28:52
只看楼主

大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?

大家好,请教一些消防水池设置的问题

1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了?

2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理?

3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池?

4、消防水泵间的净高是否有要求?


免费打赏
安穆明weibo
2018年09月29日 17:26:45
2楼

1.参考图示,理论上来说200mm可以,但全国范围内基本上是在卧式泵的出气口的上部。

2.可以

3.可以

4.净高3.0m

回复
sailorcwx
2018年09月29日 20:51:29
3楼

1.还要满足自灌吸水。200mm满足不了自灌吸水,所以不可以。

2.可以

3.可以

4.要满足水泵安装要求。大功率的消防泵有些有2米多高,加上基础差不多到3米了

nan772633290:麻烦问下,自灌吸水要从水池最低有效液位算起吗?

回复
cof1497089744334
2018年09月30日 08:32:26
4楼
不错的分享 学习了

pzkpzk这样的文章很好,学习了

回复
liupoquan
2018年09月30日 09:02:43
5楼
学习使人进步
回复
suyc007
2018年09月30日 09:18:53
6楼

我把两种图片附上,大家看看。

图片1-消防泵吸入口在有效水位上.png图片2-消防泵吸入口在有效水位下.png

回复
suyc007
2018年09月30日 09:20:54
7楼

下图是15S909图集的截图

15S909图集.png

回复
與賢為友
2018年09月30日 11:44:44
8楼

1,各地执行不一样 以当地消防队为准 我们这要求最低水位漫过吸水管即可。

2,可以

3,也可以 但尽量保持2个水池大小一致

4,净高要根据泵卡一下 像楼上说的一样,多级立式泵有的都快3m高了

回复
蒋以华
2018年10月01日 21:31:44
9楼
学习了!!!
回复
老有所为
2018年10月02日 20:55:39
10楼
谢谢分享。
回复
lw010
2018年10月03日 17:05:43
11楼
不错的分享 学习了
回复

相关推荐

APP内打开