消防水池的有效容积和蓄水容积
pass40ji
pass40ji Lv.7
2008年11月27日 21:44:35
只看楼主

低规8.6.1中。 关于 消防水池的有效容积应满足室内和室外不足部分之和的要求这句话的理解,不知道各位同行 是否真正理解? 消防水泵有个启泵水位。GB04s204中定为 消防水位的启泵水位应在出水管放气孔位置。当发生火灾时水池中水位随之降低,到放气孔部位自动停泵,往往这时候还有相当一部分消防水池里的水还留在水池中。 那么 有效水位容积的概念到底是什么呢? 从放气孔标高开始算起的容积?

低规8.6.1中。 关于 消防水池的有效容积应满足室内和室外不足部分之和的要求
这句话的理解,不知道各位同行 是否真正理解?
消防水泵有个启泵水位。GB04s204中定为 消防水位的启泵水位应在出水管放气孔位置。
当发生火灾时水池中水位随之降低,到放气孔部位自动停泵,往往这时候还有相当一部分消防水池里的水还留在水池中。
那么 有效水位容积的概念到底是什么呢? 从放气孔标高开始算起的容积?
hxhlyh
2008年11月27日 22:45:28
2楼
有效水位容积:从放气孔标高开始算起的容积。
回复
pass40ji
2008年11月29日 16:52:50
3楼
。。。 那不是体积小了 完了 已经开始审图拉
回复
pass40ji
2009年01月08日 19:14:08
4楼
顶上 还想讨论这个问题
有的人说 是许水量乘一个系数 不知道大家怎么计算的
如果是hxhlyh所说 那不是有很大部分水根本就没用拉?
回复
wylok2008
2009年01月10日 15:55:08
5楼
不知楼主的审图怎么样了,最后怎么处理的呢?
这个问题前段时间正好研究过,与楼主讨论一下。
有效容积高规条文说明里有解释,需扣除水箱最高水位以上及最低水位以下不能用的一部分水的容积。在给排水技术措施2003版里也有明确说明。
这就又有一个最高水位和最低水位设置多少的问题。
最低水位需考虑喇叭口的淹没水深(≥500mm)及吸水口距箱底距离(≥8d,d为吸水管径。)。
那最高水位距消防水池最顶端常留多少呢?
回复
hxhlyh
2009年01月10日 23:10:20
6楼
主要是我们设备专业太迁就结构专业,我的主张是最好泵房地面低于水池内底面300~500mm为佳.
回复
ldm9992001
2009年01月11日 18:41:16
7楼
不知道这个该怎样计算,谁能回答
回复
pass40ji
2009年01月11日 19:39:10
8楼

这个我赞同! 消防水泵吸水管 应高于水泵房地面250mm 这样的话 就比较合适
回复
pass40ji
2009年01月11日 19:41:00
9楼
消防水池的有效容积和蓄水容积
回复

相关推荐

APP内打开