在资料不齐时,生活水池的有效容积怎么定?
nie1996
nie1996 Lv.3
2004年04月01日 21:49:53
只看楼主

建筑给水排水设计手册第58页说贮水池调节水量不得小于全日用水量的8%~12%。但专业模拟题第一道就却说是25%~30%。请问有谁知道是怎么一回事吗?

建筑给水排水设计手册第58页说贮水池调节水量不得小于全日用水量的8%~12%。但专业模拟题第一道就却说是25%~30%。请问有谁知道是怎么一回事吗?
免费打赏
theodore
2004年04月06日 09:32:52
2楼
请查最新的给排水规范3.7.3条
回复
1213
2004年04月06日 22:43:43
3楼
小区15%-20%最高日用水量
建筑20%-25%
回复
zzg1880
2004年04月07日 07:38:31
4楼
总的来说只要符合规范要求就没问题。
回复
xiaocf
2004年04月07日 10:09:20
5楼
做设计不能以手册为依据,任何时候都应以规范的现行有效版本为设计依据。
回复
nie1996
2004年04月07日 11:49:02
6楼
谢谢各位,我的设计手册是老版本的。所以数据有误。
回复
甲一丙
2004年04月07日 13:47:35
7楼
2003版和以前版本内容有部分修改.
回复
wdwddwddd
2004年04月13日 06:19:10
8楼
做设计不能以手册为依据,任何时候都应以规范的现行有效版本为设计依据
说得对