大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?
大家好,请教一些消防水池设置的问题
1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了?
2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理?
3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池?
4、消防水泵间的净高是否有要求?
12楼
.参考图示,理论上来说200mm可以,但全国范围内基本上是在卧式泵的出气口的上部。
2.可以
3.可以
4.净高3.0m
回复
13楼
好资料,学习了。
回复
14楼
不错的分享 学习了
回复
15楼
不错的分享 学习了
回复
16楼
谢谢分享。
回复
17楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
18楼
这是一个古老的问题问题
回复
19楼
您好,前期方案确定,如何确定水池大小及容量,新手,谢谢!
回复
20楼
1、旋流防止器以上200只是决定最低消防水位的条件之一,同时还要满足高于水泵自灌吸水的要求(卧式泵的放气孔以上);
2、可以;
3、可以但条件允许的情况下不推荐,两侧水池容积相差过大势必造成很大一部分水需要通过连通管流向较小容积的水池,要是连通管设置不当可能造成吸水不均甚至夹杂空气从而影响灭火效果;
4、泵房高度不应小于3m,同时考虑水泵顶部要预留一定的安装及维修空间,通常应保持吊起物底部与调运所越过物体顶部之间有0.5m以上的净距。