消防电梯集水池的有效容积应该怎样计算?

消防电梯集水池的有效容积应该怎样计算?
免费打赏
ratsluos
2006年09月14日 15:54:17
2楼
高规:6.3.3.11 消防电梯排水井容量不小于2立方。
回复
wangxindong1985
2006年09月14日 16:03:14
3楼
只要是不小于2立方就可以吗?有没有相关的计算公式?谢了
回复
水灾
2006年09月14日 16:20:59
4楼


这个没计算公式。对于这个2立方我是这样理解的:

规范同时规定了2立方和10L/S这两个最低限制。
我一般是按照10L/S这个数据,按照5分钟的流量反推集水坑的有效容积,即10×5×60=3立方。

所以我做的工程,电梯井集水坑的容积一般是3立方,如果做了2立方,还是要受到GB50015中4.7.8的限制,避免麻烦。