在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?
同意审图意见,因为用消防炮灭火的一般是比较危险的装置,还是安全最重要。
回复
13楼
审图说得切合实际出水量,不过因消防管道的流速可取大些,所以影响不大.
回复
14楼
根据《炮规》4.3.6条,系统计算总流量应为系统中需要开启的水炮设计流量的总和
应该按照计算确定。
回复
15楼
消防炮的规范,网易给排水内有下载么,斑竹可以传个上来,大家学习一下。
回复
16楼
欢迎大家踊跃发言,各舒己见!
回复
17楼
但是要严格说来,水炮泵的扬程按最不利处的水炮额定压力来确定,流量按两门炮额定流量40L/S选泵,在计算管网损失的时候一般会稍放大一些的损失量,所以在最不利水炮的出口压力会大于额定压力,水炮的出水量又会增加,由于水泵曲线是呈下降趋势的,水泵会降低扬程,增大出水量,经过如此反复,最后达到一个平衡点,此时,我认为水泵的实际出水量已经大于原出水量40L/S,已满足规范40L/S的要求,没不必要再去选更大流量的泵。现在不是在讲节约型社会吗?!
回复
18楼
不好
回复
19楼
http://www.china-fireren.com/article/designlaw/200436174320.htm
回复
20楼
都是高手呀,支持大家继续讨论一去
回复
21楼