关于消防水炮的问题请教大家
admin668
admin668 Lv.5
2015年11月04日 14:49:12
只看楼主

请教各位关于中庭水炮的两个问题一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?

请教各位关于中庭水炮的两个问题
一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加
自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?
还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?
免费打赏
kafeimomozhi
2016年03月18日 15:48:25
2楼
水量:和喷淋共用水池,水量选择水炮和喷淋两个系统中最大的用水量,和消火栓共用水池,水量是叠加的。

5L/S是单台水炮的流量,40L/s是系统设计流量,也就是八台水炮同时喷水用量。
回复
lxg.0824
2016年03月18日 16:26:17
3楼
喷淋与水炮在不同防火分区,不同时使用,水量可不叠加,取大的。有的中庭防火分区包含底层部分商业,水炮与喷淋可能同时使用,消防部门要求按叠加水量设计。