大于5000平的丙类厂房,高度22米,需要做固定消防水炮吗?
simple孙大圣
2017年05月31日 16:16:01
只看楼主

根据《建筑防火规范 GB 50016-2014》中8.3.5条,难以设置自动喷水没货系统的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,赢设置固定消防炮系统,但是这条规定是8.3 自动灭火系统中的,而根据8.3.1,这个丙类厂房并不需要做自动喷水灭火系统。那么这个大于5000平的丙类厂房,高度22米的建筑,到底需不需要做固定消防水炮系统呢?求各位大神解救:'(

根据《建筑防火规范 GB 50016-2014》中8.3.5条,难以设置自动喷水没货系统的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,赢设置固定消防炮系统,但是这条规定是8.3 自动灭火系统中的,而根据8.3.1,这个丙类厂房并不需要做自动喷水灭火系统。那么这个大于5000平的丙类厂房,高度22米的建筑,到底需不需要做固定消防水炮系统呢?求各位大神解救:'(
免费打赏
simple孙大圣
2017年05月31日 16:16:33
2楼
求各位大神解救啊!!
回复
vk3001h
2017年06月01日 15:10:41
3楼
需要。虽然这个丙类厂房只需要设消火栓就可以了,但是消火栓最大充实水柱也只有13m,按45度射角计算,最高只能达到9m。9m以上高度的空间找谁去灭火?所以还是自动消防炮管用。
回复
tql1
2017年06月01日 17:18:06
4楼
建筑的框架结构耐火等级满足要求时,厂房上部并无可燃物,可不设灭火系统保护。
回复
liugps
2017年06月02日 07:44:47
5楼
消防水炮是代替自动喷水灭火系统的(可以看作是安装高度更高的自动喷水灭火系统)。设水炮的前提条件是要设置喷淋但设置场所超出了普通喷淋的安装高度。当“这个丙类厂房并不需要做自动喷水灭火系统”时,当然也就可以不用设消防水炮了。
回复

相关推荐

APP内打开