水炮系统要接屋顶消防水箱吗?
baoma2013
baoma2013 Lv.2
2017年07月26日 09:10:40
只看楼主

水炮系统要接屋顶消防水箱吗?

水炮系统要接屋顶消防水箱吗?
lichangan1000
2017年07月26日 09:50:32
2楼
看规范,有要求。
回复
hanxiaozi
2017年07月26日 10:57:32
3楼
固定消防炮规范上没有说要接。
但有些采用大空间灭火系统的也称他们的为水炮,这个是按自喷规范的,要接。
回复
baoma2013
2017年07月26日 14:36:21
4楼
hanxiaozi 发表于 2017-7-26 10:57 固定消防炮规范上没有说要接。但有些采用大空间灭火系统的也称他们的为水炮,这个是按自喷规范的,要接。那是不是说可接可不接,都没有错?两个规范要求不一样啊:) 我做了消防炮的设计是接了消防水箱的,但是审图的时候说不接:)
回复
lou
2017年08月02日 16:13:21
5楼
根据 自动消防炮系统技术规程CECS245:2009第5.4.7条可以不设高位水箱
回复