固定消防水炮用水量如何计算?
lyp520fun
lyp520fun Lv.2
2006年02月21日 22:25:14
只看楼主

在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?

2006年02月21日 22:35:25
2楼
审图说得有道理,想想看,末端炮达到出水量20L/S时,近一点炮出水量一定大于20L/S
回复
ah-wangjun
2006年02月21日 22:36:53
3楼
现在手头没有《炮规》,审图说的有一定道理,就像消火栓如果计算也是一样的,因为你按控制点在最远处计算时,那里的水压其实是理论中最低点,那么近泵处的水压自然大些,这样流量也就会大些,所以计算时你会发现如果考虑3个栓,那么近处的拴的水量会大一点,总的流量也会比15s/l大。
水炮计算原理应该是一样的,你可以手工用excel计算一下,不很复杂。
但是计算大出的量不会很大,根据计算消火栓的经验。

回复
tonghaoqiang
2006年02月21日 22:47:11
4楼
道理是这样,就和喷淋计算一样,选泵时流量稍大一个档就行。消火栓的设计水量都是按规范取得,并没有象喷淋那样要求计算。
回复
lyp520fun
2006年02月21日 22:49:15
5楼
那你的消火栓泵也是按这样算下来取的流量,那得比规范大很多,不觉得浪费国家财力物力!
回复
lyp520fun
2006年02月21日 23:00:28
6楼
4楼的,有规范可遵循这样计算选泵吗?那消火栓为啥不这样选?
回复
tonghaoqiang
2006年02月21日 23:00:35
7楼
仔细推敲这里问题不少,这就是思路不清楚,不统一.喷淋这样算,消火栓又这样做,到底我们做错了还是...
回复
lyp520fun
2006年02月21日 23:08:59
8楼
消火栓,消防炮都有规定消防用水量,而喷淋没有规定用水量,所以喷淋需这样计算来选泵。
回复
waterzxr
2006年02月21日 23:33:53
9楼
实际上道理都是一样的,只是消防炮也好,消火栓也好数量较少,其计算结果比基准流量(暂且这样说)大不了多少,常常不较真罢了。但喷淋头数量较多,其计算结果比基准流量大得多(常为1.3-2.0倍),这时就得较真了。不过你的审图是苛刻一些。我的理解对吗?
回复
ah-wangjun
2006年02月22日 00:48:39
10楼

我同意这样的说法
回复
lyp520fun
2006年02月22日 08:03:58
11楼
感谢两位楼上的支持!审图的在这些地方较真,是不是有点走火入魔?